(24-03-2025, 08:09 PM)phisebe a écrit :(24-03-2025, 12:09 PM)Lolo69 a écrit : oui c'est bien marqué 16A en théorie ca pourrait ...dans la pratique j'ai du mal à croire qu'on puisse faire passer 16A dans un contact fin comme un cheveu...je ne sais pas comment ils peuvent obtenir une conformité CE, après c est mon propre avis , qui n est pas dans le sens de ce qui est ecrit sur la doc, en tout cas je ne m'y risquerai pas...
Sinon oui tu gardes le contacteur JN et tu mets le contacts shelly à la place du contact JN d enedis
Bonjour à Chacun,
Pour info
J'ai utilisé un shelly PM1 pendant 2ans environ sur un cumulus de 3kW afin de le programmer (éventuellement à distance).
Sans problème, cela fait le travail, il a coupé le 14A, pour un max théorique de 16A
cependant il faut être très délicat pour enfoncer les câbles 2,5² dans les (tout petits) borniers, c'est très juste.
C'est à ce moment qu'on peut se poser la question "est-ce que ca va tenir le choc cette affaire?". On trouve ca généralement sur les relais chinois, un petit bornier et un micro relais capable soutenir un courant important. Généralement et aussi d'expérience, ca ne tient pas longtemps même avec un courant bien plus faible

La solution de commander l'ancien contacteur J/N me semble bien plus safe
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM