25-03-2025, 01:50 PM
(Modification du message : 25-03-2025, 01:53 PM par Christof19.)
(23-03-2025, 04:48 PM)Waroz2002 a écrit : Le SSR est branché sur le contacteur hc/hp borne 2 du SSR en bas du contacteur et borne 1 du SSR en haut du contacteur
Bonjour,
Si vous êtes en parallèle sur le contacteur, pensez que le routeur va bien shunter la phase en journée, mais que le neutre sera toujours coupé ...
Si ce n'est pas le cas, votre courbe laisse penser à un ballon déjà chaud pour lequel le thermostat coupe ; le BC est bien alimenté mais ne consomme rien, le surplus retourne chez EDF.
Le plus simple est de mesurer la tension au borne du BC.
Christophe.