25-03-2025, 11:04 PM
Si vous utilisez l excellent simulateur d André vous constaterez que les harmoniques sont importantes à faibles pourcentage du triac et de moins en moins important quand vous approchez du 100%
( pour ceux qui voient leurs ampoules scintiller vous devriez constater qu en forçant à 100 % les scintillements disparaitrons)
Donc en utilisant une résistance sur 3 pendant le routage le routeur va travailler plus pres des 100% donc reduction des harmoniques.
On pourrait dire n effet imaginer mettre en service 1 ,2 ou 3 resistances avec des SSR en fonction de la puissance à router… une belle usine à gaz quand meme
Les filtres passifs pourquoi pas sauf que c est lourd , encombrant et cher….
Les filtres actifs , moins encombrants mais très cher et moins fiable …
Pas de solution ? => mettre le triac / routeur au plus pres du CE . Attenuer le scintillement des lampes leds en mettant si possible une ampoule incandescente en debut ligne pour « consommer » un peu de courant . Passer en multi sinus beaucoup plus sages.
( pour ceux qui voient leurs ampoules scintiller vous devriez constater qu en forçant à 100 % les scintillements disparaitrons)
Donc en utilisant une résistance sur 3 pendant le routage le routeur va travailler plus pres des 100% donc reduction des harmoniques.
On pourrait dire n effet imaginer mettre en service 1 ,2 ou 3 resistances avec des SSR en fonction de la puissance à router… une belle usine à gaz quand meme
Les filtres passifs pourquoi pas sauf que c est lourd , encombrant et cher….
Les filtres actifs , moins encombrants mais très cher et moins fiable …
Pas de solution ? => mettre le triac / routeur au plus pres du CE . Attenuer le scintillement des lampes leds en mettant si possible une ampoule incandescente en debut ligne pour « consommer » un peu de courant . Passer en multi sinus beaucoup plus sages.