Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Paramétrages avec trois routeurs
#13
(28-03-2025, 01:20 PM)Ludovic35 a écrit : Bonjour,
Ce qui m'étonne sur vos courbes, c'est que les relevés sont très lents; genre 1 mesure toutes les 15s
Avec le Linky, j'ai ça (une mesure toutes les 2 secondes):


Si les mesures arrivent toutes les 15s, la régulation ne peut pas bien fonctionner car cela crée un déphasage entre mesure et compensation.
Qu'est-ce que cela donne avec 1 en réactivité (car avec 15s, il faut un filtrage extrême)?

Que donne le résultat de ces commandes dans une fenêtre de console (tapez "cmd" dans démarrer):
ping /t 192.168.1.234
(CTRL+C pour quitter)
ping /t 192.168.1.230
(CTRL+C pour quitter)

Si le routeur maitre en référence est bien le 192.168.1.234, essayez de désactiver l'option "Wi-Fi sleep/veille" dans les paramètres de tous les routeurs pour voir si cela améliore la rapidité.

Ludovic,

Oui effectivement je ne suis pas reliait au Linky, mon installation date un peu, j'ai du commencer avec une version 4.xx et je mettais contenté de 7.03, à l'époque la connexion n'était même pas envisagé, si oui, c'était dans les prévisions d'André.

Super bonne idée que le WiFi Sleep, par contre j'ai remonter à 4 la réactivité, là, je viens de passer le chauffage et dans Actions sur Découpe sinus comme pour le CE, qui lui est plein en se moment, mais il n'en reste pas moins que ça régule "len....te.....ment" comme disent les Suisses et surtout avec le soleil qui joue toujours à cache cache avec les nuages.

Pour les pings en copie d'écran
   

Régule avec réactivité à 1
   

Régule avec la case WiFi Sleep décoché
   

Et  enfin une copie d'une courbe de dernière minute, en fin de courbe la longue ligne droite le chauffage  c'est arrêté au début de la ligne droite (500W de product. PV) et ala fin de la courbe, comme ça repartait en injection le chauffage c'est remis en route.
   

En faite la courbe ne veut pas dire grand chose en fait, quand moi j'observe se qui se passe entre réalité entre le chauffage et la production PV qui fait le yoyo, je vois que ça réagi plus vite que la courbe, mais il n'empêche que je suis loin du "zéro injection"

Voilà, là je suis avec les même Actions que le CE pour le chauffage, se qui veut dire que quand ça va router vers le CE, ben ça va se débrouiller entre eux deux Blush, je n'ai pas une autre recette plus logique pour le moment.

Je vais également regarder pour passer en mesure sur le Linky, mais ça veut refaire un autre PCB sans le JSY plus borniers pour les connexions vers le Linky, mais vu tout se que j'ai à faire, ça va attendre.
Deux routeurs F1ATB UxIx2 RMS version 14.03
Installation PV, 6X390W Recom et micro ondule Hoymiles HM 800, Plus 2X480W Leapton, micro onduleur Hoymiles HMS 1000 2T
OpenDTU For Hoymiles HM/HMS et Companion Lilygo T Display S3 (Tempo, W Routage, W Production, T°/CE, météo, heure/date)
Répondre


Messages dans ce sujet
Paramétrages avec trois routeurs - par MathJea - 24-03-2025, 06:11 PM
RE: Paramétrages avec trois routeurs - par MathJea - 24-03-2025, 10:44 PM
RE: Paramétrages avec trois routeurs - par MathJea - 25-03-2025, 12:29 PM
RE: Paramétrages avec trois routeurs - par F1ATB - 25-03-2025, 02:15 PM
RE: Paramétrages avec trois routeurs - par MathJea - 25-03-2025, 02:30 PM
RE: Paramétrages avec trois routeurs - par MathJea - 26-03-2025, 10:45 AM
RE: Paramétrages avec trois routeurs - par MathJea - 27-03-2025, 06:51 PM
RE: Paramétrages avec trois routeurs - par MathJea - 28-03-2025, 11:49 AM
RE: Paramétrages avec trois routeurs - par MathJea - 28-03-2025, 04:13 PM
RE: Paramétrages avec trois routeurs - par MathJea - 29-03-2025, 10:52 AM
RE: Paramétrages avec trois routeurs - par MathJea - 29-03-2025, 03:06 PM
RE: Paramétrages avec trois routeurs - par MathJea - 30-03-2025, 09:19 AM

Atteindre :