possible de controller routeur fontionne sans surplus ?
#1
Bonjour , 

je m'explique :  apres avoir installer chez mon fils un kit 1000w en septembre pour compenser le talon  , il trouve qu'il a quand meme reinjecter pas mal a edf 
je lui est donc proposé de lui faire un routeur 

Je viens seulement de recevoir les composants et  de commencer la construction  , comme moi j'ai aussi franchi le pas avec le meme kit  (installer ce mois si ) 

j'ai un peu peur de pas y arriver avec surtout la partie logiciel  et donc avant de me lancer dans la construction d'un deuxieme routeur  (pour moi) 

Je voudrais savoir si il est possible de controller le fonctionnement  sans surplus ???  car la meteo est pas top et donc j'ai eut  aucun kw de reinjecter depuis le 1 janvier 

merci d'avance pour vos reponses
Répondre
#2
Bonjour,
Bienvenue dans l'aventure.
Afin d'effectuer des tests de votre routeur en l'absence de soleil et donc de surplus, il suffit simplement de changer le seuil Pw, au lieu de le mettre à zéro mettez le à une valeur légèrement supérieure que votre talon.
Par exemple à 500 si votre talon est à 300, le routeur routera 200W pour atteindre le seuil de 500.
Répondre
#3
Ok merci beaucoup , je ne suis pas encore arrivé à la partie logiciel c'est ce qui me fait le plus peur lol
Je suis plutôt bon bricoleur et des connaissances en elec mais en informatique je suis nul
Répondre
#4
Grace à André la partie logicielle est extrêmement simplifiée. Il suffit de lire ses procedures tranquillement. L autre avantage est la communauté d entraide de ce forum qui est efficace. A part quelque membre qui se reconnaitra il y aura toujours du support à t apporter, donc no stress ca va y aller