JSY-MK-194G
#11
bonjour,
j'ai reçu mon jsy-mk-194g, j'ai relevé le signal ZX, voici ce que ça donne.
par rapport au zero crossing du 230V, il est un peu décalé (1,5ms) est-ce que ce ne sera pas gênant pour le pilotage du triac ?
   
10 x DMEGC 500W bifaces, 5 x DS3-H, ECU-C
Répondre
#12
C est bizarre en plus du retard, il fait un « quart » de zero crossing…il y a un front montant toutes
Répondre
#13
pas sur que ce signal soit exploitable, il manque un changement d'état au zero crossing de l'alternance négative pour générer une interruption.
10 x DMEGC 500W bifaces, 5 x DS3-H, ECU-C
Répondre
#14
(31-01-2025, 09:33 PM)JZH85FR a écrit : pas sur que ce signal soit exploitable, il manque un changement d'état au zero crossing de l'alternance négative pour générer une interruption.

Pour moi il manque 2 changements d etat par alternance…
Répondre
#15
Bonjour,

Quand je regarde la doc (https://yasolr.carbou.me/blog/2024-11-07_jsy_mk_194g )

il est indiqué que le signal Zx fourni une impulsion à chaque passage à zéro, mais uniquement quand le JSY-MK-194 G est alimenté en 5V.
Un oscillogramme est même fourni.
Je ne peux vérifier, faute de posséder un module JSY 194 G  !

Cdlt F6AAM Jean-Claude

Je me suis trompé !

Le signal Bleu ne provient pas du JSY mais est indiqué comme référence, et c'est bien le signal carré jaune qui sort sur la broche ZX

Confused

F6AAM
Routeur Solaire V12.6 Modifié pour 2 modules JSY-194-MT (affichage puissances onduleurs)
Ballon 1800W commandé par Triac + relais fil pilote mode ECO radiateurs
1 ESP32 déporté pour mesure température extérieure.
1 onduleur SMA 1050Wc - 1 onduleur SOLAX Hybride 6200Wc - 2 Batteries de 3 kWh 
 

Répondre
#16
L oscillogramme montre clairement que le signal n envoie pas d impulsion à chaque passage à zero…
La photo du lien web est la meme que la photo postee par JZH
On a un donc un changement d etat toutes les 2 alternances et c est un front montant et un front descendant…
Sauf erreur de ma part ce n est pas exploitable directement avec le mode decoupe sinus du routeur d André sans faire des modifs de code et sans perdre de précisions puisque detection une alternance sur 2.
Répondre
#17
Complètement d’accord avec lolo69.
Ce signal n’est pas directement exploitable sans modification simple matérielle et/ou logicielle.
Routeur Solaire V12.6 Modifié pour 2 modules JSY-194-MT (affichage puissances onduleurs)
Ballon 1800W commandé par Triac + relais fil pilote mode ECO radiateurs
1 ESP32 déporté pour mesure température extérieure.
1 onduleur SMA 1050Wc - 1 onduleur SOLAX Hybride 6200Wc - 2 Batteries de 3 kWh 
 

Répondre
#18
En tout cas en étudiant la librairie proposée ca doit pouvoir le faire, mais gros travail d adaptation sur le RMS f1Atb , à voir si le jeu en vaut la chandelle, de mon côté je jette l eponge meme si c est un sujet très intéressant ?
Répondre