Voila que le routeur ne veux plus router maintenant,. étrange
#21
Super si ça fonctionne à nouveau.
C'est chiant quand on ne sait pas réellement où était la panne.
Chez moi, ça faisait quelques jours que je trouvais ma conso plutôt élevée, mais comme il n'y avait pas de soleil je n'ai pas eu l'idée d'approfondir.
Aujourd'hui le soleil est là et je ne constate aucun routage... et je vois que l'artisan qui est venu en début de semaine faire des travaux dans mon garage, a coupé l'alimentation de l'onduleur..
Au moins, la "panne" a été facile à débusquer..
Config : ESP Routeur UxI V13.02 avec gradateur triac (BTA-41) pour le CE (2200W), ESP "esclave" avec relais pour chambre avec sonde T°, ESP afficheur à distance.
Sécurité température CE : ATR144 avec sonde couple K - Régulation température par le routeur : DS18B20
Répondre
#22
Nope, Pas toujours facile de trouver les pannes. 

D'autant que l'électronique, l'informatique... y'a de quoi faire. 
pas que je sois étanche à ces domaines, j'aime bien d'ailleurs mais.. entre ce que l'on a appris au quotidien et au lycée.. 
les cours sont loins, et les programmes en Qbasic ou sur les calculatrices sont peanuts face aux éléments que l'on manipule aujourd'hui. 
Et je m'aperçois que, devant la complexité,(et le manque de connaissance) j'en oublie parfois les bases.. 

Allez, une bonne nouvelle, regarder les belles courbes sur enlighten aujourd'hui.. 
la courbe de conso correspond bien à la courbe de production je trouve 
   

Je sens que je vais mettre de l'ESP partout maintenant.

Petites question supplémentaire. 

Comment établir l'équilibre entre le seuil de consommation que l'on conserve sur le réseau. (pour moi j'ai gardé 25w sur les deux esp) Maitre (Chauffe eau) et secondaire (Radiateur Elec)
et la réactivité (Laissé a 10 sur les deux) le C.E. fait 2.2Kw et le Chauffage 2 Kw.
J'ai noté qu'en cas de variation d'apport solaire aujourd'hui ( passage de nuages ) Il y a un effet rebond de la réaction des deux esp qui, en sus réagissent au même déclencheur (Soleil) Les deux perçoivent évidement le cumul de la variation solaire + la réaction de l'autre, et du coup cela créé, pour moi du moins, un effet d'inertie qui donnait une courbe active aves des sinusoides qui s'amplifiaient légèrement. 
Faut il conditionner les Seuil, ou niveau de réactivité pour obtenir une réponse plus lisse? ou prioriser les routage. 
Rout2 si et SSI Rout 1 ne consomme plus? etc ? 

Vos avis? expériences?
Tout objectif flou se transforme inéluctablement en connerie bien précise
Depuis le 6 janvier 2025, 3 panneaux 430WC, et 3 à venirs Enphase SMetered, Autoconso avec Réinjection Faible CACSI. 
Répondre