Bonjour et merci pour ce superbe projet! (Ainsi qu'à la communauté pour son aide Smile )

Je suis entrain de monter mon router: Je récupère ma puissance active via MQTT.
Je l'ai vraisemblablement bien configuré car j'ai un retour dans Données Brutes. Cf photo dessous:
       
Seulement quand je vais sur la page d'accueil, rien, elle reste vide au niveau de la puissance active....
   

J'arrive à actionné mon Triac manuellement.

Quelqu'un aurait une piste?
J'ai surement raté quelque chose...

Je vous remercie par avance,
Volume.
Répondre
#2
Comparez votre message reçu par Mqtt avec celui de la doc. Vous avez "206" au lieu de 206 sans guillemets. C'est une valeur numérique attendue et non une chaine de caractères.

André
Répondre
#3
Bonjour,
Dans les données brutes on voit des guillemets autour du 206, sur ce screenshot on ne voit pas de guillemets autour de la puissance :
https://f1atb.fr/wp-content/uploads/2024...172800.png
Je ne sais pas si c'est ça mais c'est peut-être une piste.
Répondre
#4
(14-02-2025, 06:21 PM)F1ATB a écrit : Comparez votre message reçu par Mqtt avec celui de la doc. Vous avez "206" au lieu de 206 sans guillemets. C'est une valeur numérique attendue et non une chaine de caractères.

André

C'est bien ca!!
Un grand merci!!!!  Smile Smile