Optimisation de la part injectée
#1
Bonjour,
 
Mon équipement actuel : 3 ESP.

ESP1 : prise de mesure via SY-MK-333G, 4 SonOff reliés au fil pilote des radiateurs électriques, et 3 sondes de températures extérieures (1 par pièces chauffées).
ESP2 : pilotage d’un ballon (3Kw) via triac avec sonde de température de ce dernier, et 4 SonOff + 3 sondes de température (comme ESP1).
ESP3 : relais solide pour pilotage du chauffage piscine avec sonde de température de l’eau.
Le tout en triphasé, chaque phase étant alimentée par 8 panneaux solaires, délivrant une puissance max de 4Kw. 
Le ballon est paramétré en Multi-sinus, avec un seuil de -500W et une réactivité de 15. Je l’arrête lorsque la température est <= à 60°.

Les radiateurs démarrent lorsque le ballon est >= à 45°, le triac ouvert au moins à 80% et que la puissance est < -3000w (pour le 1er, puis -3100w pour le 2ème, -3200w pour le 3ème et ainsi de suite). 
Le tout remonte dans HA pour consultation des données et forçage des SonOff au besoin.

Merci André car tout ce système est bien entendu issu de mes longues heures de lecture de votre site et de votre travail !
 
Mon optimisation recherchée est d’éviter comme aujourd’hui un effet « yoyo » entre injecté et soutiré lorsque toutes les conditions sont réunies pour que tous les chauffages se mettent en marche…
Sur le mois de février, j’ai réinjecté 15% de ma production : on doit peut-être pouvoir faire mieux ?
 
 
Donc soit mon paramétrage (hiver) est à améliorer, mais je pensais aussi à une autre possibilité liée aux températures des pièces.
 
Sujet de réflexion : contrôler l’ouverture/fermeture d’un relais relié à un chauffage en fonction de la température de cette pièce et de celle d’une autre pièce, et minimiser toujours plus la part injectée versus soutirée.
 
L’idée : piloter via la température, c’est à dire prioriser une pièce par rapport à une autre si sa température est inférieure à l’autre.
 
Température Radiateur 1 (R1)      Température Radiateur 2 (R2).      Température Radiateur 3 (R3)
    Si T R1 < T R2  ON R1.             Si T R2 < T R3  ON R2              Si T R3 < T R1  ON R3

 
Ce principe évite d’avoir tous les radiateurs à ON simultanément (dans cet exemple 2 radiateurs au max pourraient marcher en même temps), et permettrait de monter les températures progressivement et de façon assez homogène.
 
Si mon message est trop long, hors sujet ou autre, n’hésitez surtout pas à me le dire, je le supprimerai.
Merci d’avance des bonnes idées.
Répondre
#2
Il serait intéressant d'avoir la courbe injection vs jours de l'année pour savoir quand se fait principalement l'injection.
Une injection d'été est plus difficile à diminuer qu'une injection d'hiver.
Répondre
#3
Wink 
(18-02-2025, 02:06 PM)eljano a écrit : Il serait intéressant d'avoir la courbe injection vs jours de l'année pour savoir quand se fait principalement l'injection.
Une injection d'été est plus difficile à diminuer qu'une injection d'hiver.

Sur l'aspect Hiver / été : Ce sont bien 2 fonctionnements de la maison complètement différents.
Pour la courbe : un peu compliqué d'où le % d'injecté que je suis : 
Novembre : 22%
Décembre : 12%
Janvier : 13%
Février : 16%

Et par contre : 40% en juillet 33% en Août mais je débutais en solaire et routeur [Image: wink.png]
Répondre
#4
Sinon je ne comprends pas pourquoi le seuil de démarrage du ballon est à -500W ?
Pourquoi pas alentours de 0 ?
Répondre
#5
(18-02-2025, 04:58 PM)eljano a écrit : Sinon je ne comprends pas pourquoi le seuil de démarrage du ballon est à -500W ?
Pourquoi pas alentours de 0 ?

Effectivement, pas de réelle justification. Je la modifie. Merci

(18-02-2025, 04:58 PM)eljano a écrit : Sinon je ne comprends pas pourquoi le seuil de démarrage du ballon est à -500W ?
Pourquoi pas alentours de 0 ?

Effectivement, pas de réelle justification. Je la modifie. Merci
Répondre