Problème Enphase sur V9.03
#11
Un token est demandé à chaque mise en route et ensuite tous les 30 jours. S'il y a de nombreux tokens demandés c'est que votre ESP 32 fait sans arrêt des redémarrages. Il faut trouver la raison pour laquelle votre ESP 32 redémarre en boucle sans arrêt.

En version 9, n'utilisez pas la recherche de la couleur Tempo, cela ne fonctionne plus depuis le 1er septembre et fait redémarrer sans arrêt l'ESP 32. Il faut passer à une version plus récente comme l'a 11. 20.
André
Répondre
#12
André bonjour et merci pour votre réponse. Le routeur (9.01) fonctionne apparemment très bien depuis début Juin. Depuis 2 jours dans la page données brutes j'ai "Session Id not received from Enphase" et sur la ligne suivante "Token Ok received from Enphase", mais le routeur fonctionne toujours.
Effectivement une ouverture d'une page web d'Enphase me renvoie l'erreur "Too many active sessions".
Existe-t-il un debug pour suivre le fonctionnement du routeur afin de voir s'il reboote et à quelle fréquence?
Cordialement.
Répondre
#13
Regardez dans la page données brutes depuis combien d'heures il fonctionne.A chaque reboot, c'est remis a zéro.
Répondre
#14
Merci André, le routeur a l'air de ne pas rebooter  car il fonctionne depuis plus de 772h. Je vais mettre un PC sur le port de l'ESP32 pour vérifier son fonctionnement sur 24H / 48H. 