Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Routeur Régulation imparfaite
#1
Bonjour, 

J'utilise depuis peu un routeur f1atb branché sur un radiateur 1000W pour faire des tests. La mesure est effectuée par un Shelly pro 1em et le commutateur est un SSR. 
Globalement cela fonctionne mais je n'arrive pas a avoir une régulation correcte ; elle semble toujours en retard peut importe la rapidité de la régulation. 
Avez vous rencontré ce problème avec cette configuration ? 
Je penses que c'est inhérent au retard dans le mode de communication avec le shelly. 
A-t-il déjà été envisagé de ce baser sur la charge connectée au routeur pour effectuer la bonne ouverture du SSR en fonction de la puissance injecté sur le reseau ? 
A-t-on accès au code de la partie régulation quelque part ? 

Merci de votre aide,
Je posterai une capture d'écran quand mon routeur se mettra en marche. 
Quentin
Répondre
#2
Il faut régler la réactivité en fonction de la charge.
Post une copie écran de ta page action.
Répondre
#3
Tout le code est publié sur le site: https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...ogicielle/
Avec un SSR, le routeur utilise le fait que le Linky calcule se moyenne sur 1 seconde; il y a donc des moments où c'est 100%, et d'autres moments où c'est 0%.
Le Shelly faisant des mesures à 200ms, il peut mesurer des valeurs variables; d'où l'intèrêt à baisser la réactivité (qui est en fait un coefficient d'intégration dans la régulation); en baissant la réactivité, on intègre moins vite les variations.
L'inconvénient, c'est que sur une forte variation de Pw, il faut quelques secondes pour converger sur la bonne ouverture du SSR (impact quasi nul sur la facture finale).
Dans vos observations, il faut surtout regarder l'évolution du % du SSR; c'est ça le résultat de la régulation. Les variations de consommations peuvent être interprétées comme un bruit dans la mesure.
Répondre
#4
Merci pour le lien vers le code.

Ci-dessous ma page action et une extraction des données de mon Shelly sur HA. 

J'ai testé plusieurs temps de réaction ; l'amplitude d'oscillation est la même mais la périodicité change. 
Mon Shelly est loin de communiquer une valeur toutes les 200ms, je suis plutôt autour de 10secondes..à priori c'est surtout conditionné à une variation de la mesure ; si la mesure reste "constante" il ne l'envoie pas mais si elle fluctue elle est transmise plus rapidement (autour de la seconde). Peut être est-il possible de configurer le Shelly différemment pour qu'il envoie une donnée à intervalle régulier ? 

Merci, 
Malheureusement, peu de soleil aujourd'hui. Mon routeur ne se met pas en route


Pièces jointes Miniature(s)
       
Répondre
#5
avec un SSR la regulation ne peut se faire que par pas de 1/40xPuissance donc pour un radiateur de 1000w vous aurez dans le meilleur des cas des oscillations de +- 25 watts
Si nous ne voulez pas injecter chez Enedis mettre un seuil Pw de 25
Si vous ne voulez pas consommer chez Enedis ( pendant le routage) mettre un seuil Pw de -25

En terme de reactivité ne pas hesitez à descendre autour de 5.
Apres il ne faut se focaliser sur les courbes des differents appareils "web", il faut surtout regarder sa conso sur le relevé EDF le lendemain ou d'aller voir directement sur l'afficheur du Linky
Répondre
#6
En l'occurrence mes oscillations sont de l'ordre de +-300W (cf. L'extraction de home assistant. Il n'y a qu'un point toutes les 5 secondes en archivage mais sur la vue de la page web des 10 dernières minutes. Ce sont plus ou moins des créneaux.


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre
#7
Regarde les graphes de ta conso sur edf&moi ou sur hello watt.
Les courbes de ces applications ne peuvent pas être significatives du fait de l échantillonnage.
Répondre


Atteindre :