Bonjour à tous,
Help, je sèche.
Je n'ai pas de triac Robotdyn en rupture mais un SSR à la place. Comment faire le câblage depuis l'ESP 32 ?
Je n'ai pas trouvé cette information sur le site F1ATB
Installation en monophasé
UxIx2
Merci pour votre aide
Messages : 2
Sujets : 0
Inscription : Mar 2025
(08-03-2025, 04:28 PM)matricule.19953@gmail.com a écrit :
Bonjour à tous,
Help, je sèche.
Je n'ai pas de triac Robotdyn en rupture mais un SSR à la place. Comment faire le câblage depuis l'ESP 32 ?
Je n'ai pas trouvé cette information sur le site F1ATB
Installation en monophasé
UxIx2
Merci pour votre aide 
Bonjour, ayant rencontré le même problème (pas de schéma détaillé avec l'ensemble du câblage), je me permets de partager ici le schéma que j'ai retravaillé, en espérant que cela puisse aider.
Si vous voyez une erreur, ce sera avec plaisir que je la corrigerai.
Messages : 1,244
Sujets : 41
Inscription : May 2024
Comme votre schéma est bien, je l'ai mis sur le site. Vous auriez pu mettre un disjoncteur séparé (2 à 10A) pour alimenter l'ESP32 et le module JSY et ne pas passer par le 32A du chauffe-eau.
André
Messages : 2
Sujets : 0
Inscription : Mar 2025
(13-03-2025, 07:35 PM)F1ATB a écrit : Comme votre schéma est bien, je l'ai mis sur le site. Vous auriez pu mettre un disjoncteur séparé (2 à 10A) pour alimenter l'ESP32 et le module JSY et ne pas passer par le 32A du chauffe-eau.
André
En effet, j'ai simplifié au maximum. Dans sa version finale, l'idée est d'ajouter un second disjoncteur de 2A. Merci pour tout ce travail.
Messages : 3
Sujets : 0
Inscription : Mar 2025
27-03-2025, 01:51 PM
Bonjour,
Le schéma est un super, mais j'ai un composant en plus derrière le disjoncteur. J'ai un déclencheur jour/nuit (Hagger ET 221).
J'ai fait passer ma phase par le SSR pour shunter le contacteur jour nuit ... mais je pense que le contacteur jour/nuit me coupe aussi le neutre sans le signal d'EDF.
Voici mon schéma ... je vais creuser les impacts/danger de shunter le neutre par rapport au contacteur. Ou bien ajouter un bornier de raccordement pour avoir en parallèle le jour/nuit et le SSR.
Si quelqu'un à un conseil
Messages : 3
Sujets : 0
Inscription : Mar 2025
(27-03-2025, 02:30 PM)Lolo69 a écrit : Tres simplement tu bypasses le neutre de ton contacteur J/N ( tu relis les 2 bornes sur lesquelles le neutre arrive et part
Merci Lolo69.
C'est ce que j'avais en tête, mais d'avoir un autre avis, ça aide ;-)