interférences dans le signal puls
#11
Bonjour,
.Il se peut que ce soit simplement un problème de synchronisation de l'oscillo, essaie de te synchroniser sur un autre signal, la sinusoïde ou les pics positifs.
Ma config: 6 x ESP32, Routeurs V11.17,  1 routeur Linky1, 1 Chauffe E, 1 Piscine, 3 Radiateurs ,  (4 avec Triac), +1 afficheur LLGO. [Pour essai: 1 routeur v11.17Linky2 (branché en parallèle sur le Linky1) + 1 routeur Chargeur].  
Pc sous w11,  8 Panneaux S = 3KWc.      Amicalement  Régis.
Répondre
#12
Bonsoir,

J'ai refait le PCB de mon routeur et j'ai changé un petit peu la structure.
Je génère le signal Zc à partir du secondaire du transformateur qui fait environ 16Vac.
J'ai rajouté un circuit RC après l'opto coupleur ce qui permet de retarder légèrement le front montant et j'obtiens une synchronisation quasi parfaite avec le passage à 0
au moins je reste sur de la basse tension.
   
   
Répondre
#13
Tu peux économiser le pont de diode BR3 en câblant R2/U4 derrière le pont BR1
(avec une diode juste avant C1, bien sûr)

Il y a quelques années, j'ai fait ce schéma pour mesurer une image de la tension secteur et détecter les passages à zéro, sans optocoupleur :
   
Niveau micro-contrôleur/programme la détection de zéro déclenche sur les fronts montants et descendants.
Routeur v12.05 Modifié - UxI - SSR-40DA Multi-sinus sur CE stéatite 2.4kW