#1
Bonjour, 
J'aurais besoin de votre aide à propos d'un problème d'optimisation de la production photovoltaïque avec le routeur F1ATB.
Je dispose de deux ballons d'eau chaude, un petit qui consomme 500W (eau chaude cuisine) et un gros qui consomme 2400W pour les salles de bains. Actuellement, le gros ballon est branché via le routeur muni d'un gradateur et le petit ballon est relié à une prise connectée et se déclenche en on/off.
Le déclenchement du petit ballon est géré avec la production solaire et la consommation de la maison, grâce à un scénario home assistant.

Mon problème : j'ai des pics de consommation dés que le petit ballon se met en route, je voudrais gommer ceux-ci. J'imagine qu'une des solutions seraient de monter un deuxième ESP32 avec gradateur pour le petit ballon, mais je voudrais pour le moment rester en on/off si possible avec la prise connectée.

Je vous partage des courbes montrant les pics (ecs1 le gros ballon, ecs2 le petit, win la conso entrante), ainsi que le scénario .yaml que j'ai mis en place.

Merci beaucoup par avance pour les pistes que vous pourrez me proposer. 
Julien

[Image: courbes.png]

Scénario :
alias: Ballons ter
description: Chauffe du ballon d'eau chaude en fonction de la production solaire
triggers:
  - seconds: /30
    trigger: time_pattern
conditions:
  - condition: sun
    before: sunset
    after: sunrise
actions:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: numeric_state
            entity_id: sensor.temp_petit_ballon
            above: 56
        sequence:
          - action: switch.turn_off
            data: {}
            target:
              entity_id: switch.plug_158d00032d853a
          - delay:
              minutes: 5
      - conditions:
          - condition: numeric_state
            entity_id: sensor.sb3_6_1av_40_826_pv_power
            above: 1000
          - condition: numeric_state
            entity_id: sensor.routeur_rms_puissance_m_soutiree
            below: 50
        sequence:
          - action: switch.turn_on
            data: {}
            target:
              entity_id: switch.plug_158d00032d853a
      - conditions:
          - condition: or
            conditions:
              - condition: numeric_state
                entity_id: sensor.sb3_6_1av_40_826_pv_power
                below: 900
              - condition: numeric_state
                entity_id: sensor.routeur_rms_puissance_m_soutiree
                above: 150
        sequence:
          - action: switch.turn_off
            data: {}
            target:
              entity_id: switch.plug_158d00032d853a
mode: single


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre
#2
Pourquoi ne pas controller le petit ballon avec le routeur en on/off? il me semble que vous pouvez générer les commandes on/off via le réseau Wi-Fi.
Cela permettra à ecs2 d'ajouter une condition sur le niveau d'ouverture du triac d'ecs1; quand ecs1 est à 21%, vous savez qu'il y a 500W de surplus.
Vous pourriez donc mettre les conditions ainsi (sur une action ON):
off vers on si triac >= 40% (le petit ballon de 500W est allumé s'il y a 40%*2400W=960W).
on vers off si triac <= 5% (le petit ballon est arrêté quand il n'y a plus que 500+5%*2400=620W)
temporisation = 60 secondes (limite les changements bien qu'il ne devraient pas y en avoir beaucoup vu la marge de 960-620=340W)
Répondre
#3
Bonjour, merci pour le retour et l'idée, je n'avais pas vu cette fonctionnalité du routeur. Pour le moment je n'ai pas la possibilité de faire un on/off externe, probablement qu'il me manque quelque chose dans le paramétrage.
Je vais creuser cela. Mais si vous avez des pistes je prends.
Répondre
#4
Voir sur cette page sur la manière de configurer OrdreOn et OrdreOff (quand on choisit un on/off externe):
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...rametrage/
Sinon, créez un autre post spécifique au paramétrage de la commande.
Répondre
#5
Merci, le paramétrage est fourbe :-), il faut cliquer sur GPIO puis externe ! je n'ai pas vu ça dans les instructions de paramétrage, ce serait à rajouter je pense.
Répondre
#6
Merci Ludovic, J'ai testé la communication routeur home assistant avec webhook, il n'y a plus qu'à tester vos valeurs. Dans celles-ci, pas besoin de prendre en compte la consommation de base de la maison car on ne parle que de surplus ?
Répondre
#7
En effet, dans ce réglage, tout est relatif au surplus consommé par le CE.

Il y a aussi la possibilité d'utiliser le mode On/Off (plutôt que ON) avec 2 seuils supplémentaires relatifs à la consommation de la maison; dans ce cas, les conditions sur les seuils s'appliquent en plus des conditions sur les ouvertures en %, durée de routage en h:mm et températures des sondes. Cela apporte d'autres possibilités (les seuils On/Off étant très réactifs, cela pourrait permettre de couper un routage plus rapidement).
Dans l'ordre des priorités, tous les tests supplémentaires (%, durée et température) sont vérifiés en premier; si tout est ok, les conditions de l'action en cours sont vérifiées (routage, ON ou OnOff), sinon c'est OFF par défaut.
Répondre
#8
le réglage peut donc être très fins ! il faut voir si j'arrive à bien gérer toutes ces conditions. ça va me demander de la réflexion :-) (je ne suis pas très rapide).
Je me demandais, quel mode utilisé si je voulais donner plutôt priorité à la chauffe du petit ballon ? Est-ce pertinent d'ailleurs ? Sachant que si les ballons ne sont pas suffisamment chaud, ils se mettent en marche forcée la nuit.

Je me permets de profiter de ta disponibilité : pour le triac et mon gros ballon, j'ai mis un seuil à -100W en découpe sinus, pourtant la puissance consommée reste positive. 

Comment faire mieux, pour ne pas consommer ?

Merci beaucoup 
Julien


[Image: triacb.png]

[Image: win.png]
Répondre
#9
La réactivité à 20 est probablement trop élevée. Commencez par 10 (voir 5).

Avec la configuration actuelle, vous donnez déjà la priorité au petit ballon puisqu'il est allumé dès qu'il y a le surplus disponible:
off vers on si triac >= 40% (le petit ballon de 500W est allumé s'il y a 40%*2400W=960W).
on vers off si triac <= 5% (le petit ballon est arrêté quand il n'y a plus que 500+5%*2400=620W)

Pour donner plus de priorité au gros ballon, il faut augmenter les seuils:
off vers on si triac >= 95% (le petit ballon de 500W est allumé s'il y a 95%*2400W=2280W).
on vers off si triac <= 60% (le petit ballon est arrêté quand il n'y a plus que 500+60%*2400=1940W)