03-03-2025, 05:59 PM (Modification du message : 03-03-2025, 06:09 PM par tofclaire.)
là je ne produits plus grand chose, il reste dans le positif...et quand je force il part dans le negatif...je ressaierai ce soir oui
j'ai encore retourné la pince et ça semble ok enfin...pouah désolé d'être un boulet je viens de voir qu'il y avait une .... de flèche sur la pince ..
J'ai aussi changé le sens du fil sur la sonde de la carte mais toujours pas d'info pour elle...est elle indispensable au fonctionnement ?
Bonsoir,
cela peut paraitre bête, Est-ce que la référence de tension phase neutre de la carte JSY n'est pas inversé par hasard?
Bonne soirée
Michel
14 panneaux 425W avec MO IQ8AC Installés par EDF ENR
Routeur F1 ATB v 15.05, une sonde JSY MK 194T sur Esp32 n° 1, 1 relais SSR sur Eps32 n° 2 au niveau du CE 3kW et 1 Esp32 Ecran. Merci André
03-03-2025, 09:42 PM (Modification du message : 03-03-2025, 09:45 PM par tofclaire.)
ça a l'air dejà plus coherant maintenant que j'ai mis la sonde dans le bon sens...
le forçage fonctionne et la courbe suit.
De plus, je me demande si en fait le ballon ne se mettait pas en route car il était déjà à bonne temperature...
Je vais mettre le contacteur à 0 cette nuit pour pas qu'il chauffe...comme ça je verrai si demain aprem si les panneaux/routeur font leur boulot et allume le chauffe eau
04-03-2025, 12:43 PM (Modification du message : 04-03-2025, 12:43 PM par tofclaire.)
bon ça marche apparemment
j'ai eu un soucis avec l'heure d'internet, j ai mis horloge interne et nickel, le relais se met en route et j'entends le cumulus.
Pour la 2e sonde du jsy elle est reliée à la phase en haut du contacteur, je crois qu elle doit aller à la phase du bas, direction chauffe eau...
la 2e sonde fonctionne bien, je n'avais pas passé le fil de phase comme il fallait...
Tout fonctionne très bien, il a bien chauffé ces derniers jours
Merci beaucoup pour votre aide et votre patience !