08-03-2025, 10:50 PM
(07-03-2025, 01:21 PM)piamp a écrit :Avant de faire la modification du changement de phase l'énergie active injecté correspondait à l'énergie envoyée au ballon et non pas celle perdue,(02-03-2025, 05:39 PM)tupolev89 a écrit : Bonjour je me tourne vers vous pour avoir quelques informations concernant 'énergie active du jour.
Je vous explique, sur mon routeur triphasé avec Capteur UxIx3, et injection de 4 panneaux sur une phase, j'ai modifié la phase de raccordement du ballon qui se retrouve maintenant sur la même phase que celle de l'injection, du coup j'ai une bien meilleur stabilité de l'injection, mais par contre l'énergie active injecté du jour ne correspond plus à la partie injecté dans le ballon.
Et la puissance apparente n'oscille plus et reste stable du côté négatif.
Est ce normal ? D'après vous.
Et du coup la puissance injectée correspond à quoi ?
Le capteur de phase est il perdu entre consommation et injection ?
Je vous joint des copies d'écrans
J'attends vos réponses.
Merci d'avance et bonne fin de journée
C'est normal, l'énergie active injectée est celle qui part dans le réseau (et est donc perdue)
En un uxix3 pas moyen de monitorer ce qui est envoyé dans le chauffe eau, mais on peut le calculer grâce a la variable calculée dont j'ou oublié le nom, en multipliant par la puissance du chauffe eau!