alim cumulus doublée avec coupure commandée en wifi
#1
Photo 
Bonjour
Sur la base du schéma F1ATB d'alimentation d'un cumulus par routeur ET contacteur J/N en parrallele (schéma 1) je souhaiterai remplacer la contacteur J/N par un "inter conecté Wifi type SHELLY 1 ou Smart Relais 16A " qui coupe uniquement la phase  (schéma 2) et je me pose les questions suivantes :
- Faut-il couper le neutre coté relais sur le schéma 2 ? (coupure phase et neutre)
- Peut-on carrément supprimer 1 des 2 neutres comme sur le schéma 3
- Est-ce que 13A c'est pas un peu limite pour "1 contact sec maxi 16A" ?
- Ne faut-il pas mettre une seconde coupure commandée sur la phase du routeur ? (Phase routeur coupée si alim cumulus, et alim cumulus coupée si routeur en marche)
Pourquoi faire ce montage ?
Sur une résidence secondaire ça permet de laisser fonctionner le routeur en absence
Lorsqu'on vient à la résidence on "force" l'alimentation électrique du cumulus avec les applis SHELLY ou TUYA sans avoir besoin de créer un accés internet au routeur
Merci pour vos éclairages.


Pièces jointes
.pdf   Schemas cumulus.pdf (Taille : 99.67 Ko / Téléchargements : 11)
Répondre
#2
Surtout ne pas couper l alimentation du CE directement par le contact du Shelly, c est incendie quasi assuré.
Par contre tu peux piloter ton contacteur JN avec le contact du shelly, (circuit orange sur schema 1)
Répondre
#3
Ok merci Lolo
j'en déduis que "incendie quasi assuré" signifie que le shelly ne peut pas laisser passer le courant de 13A pourtant il est bien indiqué 16A maxi sur la doc
Répondre
#4
Hello, j'avais le même besoin, il faut mettre le shelly dans la boucle du connecteur hc/hp du chauffe eau
Et de mémoire pour que cela fonctionne cela demande d'enlever le neutre du contacteur chauffe eau (qui ne coupera que la phase), en tout cas nécessaire chez moi car le routeur est situé dans le compteur électrique.
Répondre
#5
oui c'est bien marqué 16A en théorie ca pourrait ...dans la pratique j'ai du mal à croire qu'on puisse faire passer 16A dans un contact fin comme un cheveu...je ne sais pas comment ils peuvent obtenir une conformité CE, après c est mon propre avis , qui n est pas dans le sens de ce qui est ecrit sur la doc, en tout cas je ne m'y risquerai pas...

Sinon oui tu gardes le contacteur JN et tu mets le contacts shelly à la place du contact JN d enedis
Répondre
#6
(24-03-2025, 12:09 PM)Lolo69 a écrit : oui c'est bien marqué 16A en théorie ca pourrait ...dans la pratique j'ai du mal à croire qu'on puisse faire passer 16A dans un contact fin comme un cheveu...je ne sais pas comment ils peuvent obtenir une conformité CE, après c est mon propre avis , qui n est pas dans le sens de ce qui est ecrit sur la doc, en tout cas je ne m'y risquerai pas...

Sinon oui tu gardes le contacteur JN et tu mets le contacts shelly à la place du contact JN d enedis

Bonjour à Chacun,

Pour info
J'ai utilisé un shelly PM1 pendant 2ans environ sur un cumulus de 3kW afin de le programmer (éventuellement à distance).

Sans problème, cela fait le travail, il a coupé le 14A, pour un max théorique de 16A
cependant il faut être très délicat pour enfoncer les câbles 2,5² dans les (tout petits) borniers, c'est très juste.
840 Wc (Versailles solar/ Hoymiles) face à l'Est + 1000W (Leapton/Deye) Est et Sud dans le Dept 06, Routeur split 2 ESP uPesy en v14.04: UxIx2 (entrée et cumulus) / Triac 40A et sonde T°.  
Répondre
#7
merci pour le retour d experience..... à titre perso je n'aurais pas osé ....
Répondre
#8
(24-03-2025, 08:09 PM)phisebe a écrit :
(24-03-2025, 12:09 PM)Lolo69 a écrit : oui c'est bien marqué 16A en théorie ca pourrait ...dans la pratique j'ai du mal à croire qu'on puisse faire passer 16A dans un contact fin comme un cheveu...je ne sais pas comment ils peuvent obtenir une conformité CE, après c est mon propre avis , qui n est pas dans le sens de ce qui est ecrit sur la doc, en tout cas je ne m'y risquerai pas...

Sinon oui tu gardes le contacteur JN et tu mets le contacts shelly à la place du contact JN d enedis

Bonjour à Chacun,

Pour info
J'ai utilisé un shelly PM1 pendant 2ans environ sur un cumulus de 3kW afin de le programmer (éventuellement à distance).

Sans problème, cela fait le travail, il a coupé le 14A, pour un max théorique de 16A
cependant il faut être très délicat pour enfoncer les câbles 2,5² dans les (tout petits) borniers, c'est très juste.

C'est à ce moment qu'on peut se poser la question "est-ce que ca va tenir le choc cette affaire?". On trouve ca généralement sur les relais chinois, un petit bornier et un micro relais capable soutenir un courant important. Généralement et aussi d'expérience, ca ne tient pas longtemps même avec un courant bien plus faible  Undecided

La solution de commander l'ancien contacteur J/N me semble bien plus safe
Répondre
#9
Je viens de tester le montage à blanc pour piloter un contacteur avec un relais Doowifi DWF0102 : ça marché impec.
Répondre
#10
Libre à vous. La question n est pas de savoir si fonctionne ou pas mais plutot combien de temps ca va fonctionner.
Répondre