Remerciement et nouvelle installation
#1
Tout d'abord un grand merci à André pour le partage de tout son travail.
C'est remarquable !
En quelques mots, qui suis-je ?
De formation BTS en électrotechnique, je me suis orienté ensuite dans l'univers des Télécom, électromécanique d'abord, puis j'ai suivi l'évolution des technologies vers le numérique puis l'informatique avec l'administration de serveurs, bases de données, et enfin j'ai intégré une équipe de soutien national chargée d'intégrer de nouvelles plateformes de service dans les réseaux.
Maintenant que l'heure de la retraite a sonné (73 ans), je continue à m'intéresser aux nouvelles technologies en utilisant des Raspberry et Jeedom, et j'ai découvert dernièrement la puissance et les possibilités du microcontrôleur ESP32 avec le routeur d'André.
Mon installation en solaire est très modeste, 2 panneaux Sunology PlayMax,  un panneau au sud et l'autre côté ouest.
Pourtant, je constate des plages dans la journée où ma production est excédentaire d'où l'idée de récupérer ce surplus d'énergie pour l'injecter dans mon chauffe-eau et l'autoconsommer.
 
Réalisation du routeur :
Installation d'un premier ESP au plus proche du Linky pour récupérer les données TIC.
Les données sont routées vers un 2° ESP à proximité du chauffe-eau.
J'ai fait le choix d'utiliser un relai SSR plutôt qu'un triac.
Le radiateur du SSR est équipé d'un petit ventilateur en 24v CC. Ce ventilateur est piloté par une sonde de température DS18B20 fixé sur le radiateur et un peu de pâte thermique. J'utilise un mini relai 3,3v raccordé au GPIO 5 de l'ESP pour déclencher la mise en route du ventilateur via une alimentation 220v-24v DC.
Mon chauffe-eau est équipé d’un thermostat électronique. J’ai donc modifié en conséquence l’alimentation pour n’envoyer du courant haché que sur les résistances.
Pour l’instant, je recherche à éviter trop de passages à 0 w en jouant sur les seuils d’ouvertures du SSR ou encore sur la réactivité dans « Actions ». (Je suis en CACSI). Ce n’est pas évident.


Pièces jointes Miniature(s)
               
Répondre
#2
(05-03-2025, 01:37 PM)Pie a écrit : Tout d'abord un grand merci à André pour le partage de tout son travail.
C'est remarquable !
En quelques mots, qui suis-je ?
De formation BTS en électrotechnique, je me suis orienté ensuite dans l'univers des Télécom, électromécanique d'abord, puis j'ai suivi l'évolution des technologies vers le numérique puis l'informatique avec l'administration de serveurs, bases de données, et enfin j'ai intégré une équipe de soutien national chargée d'intégrer de nouvelles plateformes de service dans les réseaux.
Maintenant que l'heure de la retraite a sonné (73 ans), je continue à m'intéresser aux nouvelles technologies en utilisant des Raspberry et Jeedom, et j'ai découvert dernièrement la puissance et les possibilités du microcontrôleur ESP32 avec le routeur d'André.
Mon installation en solaire est très modeste, 2 panneaux Sunology PlayMax,  un panneau au sud et l'autre côté ouest.
Pourtant, je constate des plages dans la journée où ma production est excédentaire d'où l'idée de récupérer ce surplus d'énergie pour l'injecter dans mon chauffe-eau et l'autoconsommer.
 
Réalisation du routeur :
Installation d'un premier ESP au plus proche du Linky pour récupérer les données TIC.
Les données sont routées vers un 2° ESP à proximité du chauffe-eau.
J'ai fait le choix d'utiliser un relai SSR plutôt qu'un triac.
Le radiateur du SSR est équipé d'un petit ventilateur en 24v CC. Ce ventilateur est piloté par une sonde de température DS18B20 fixé sur le radiateur et un peu de pâte thermique. J'utilise un mini relai 3,3v raccordé au GPIO 5 de l'ESP pour déclencher la mise en route du ventilateur via une alimentation 220v-24v DC.
Mon chauffe-eau est équipé d’un thermostat électronique. J’ai donc modifié en conséquence l’alimentation pour n’envoyer du courant haché que sur les résistances.
Pour l’instant, je recherche à éviter trop de passages à 0 w en jouant sur les seuils d’ouvertures du SSR ou encore sur la réactivité dans « Actions ». (Je suis en CACSI). Ce n’est pas évident.

Belle réalisation,
 
Il y-a du professionnalisme derrière,

Bon routage,

Cyril
Répondre
#3
tu peux baisser ton seuil PW à 0 avec SSR Wink il ne va vraiment quasi pas injecter...
Répondre
#4
Bonjour et félicitations pour votre montage !
L'installation d'un ventilo sur le radiateur du ssr m'interesse grandement, pourriez vous expliquer en détail le montage ?
routeur UXIX2 avec ssr
panneaux 2000w micro-onduleur deye
Répondre
#5
(26-03-2025, 09:02 PM)tofclaire a écrit : Bonjour et félicitations pour votre montage !
L'installation d'un ventilo sur le radiateur du ssr m'interesse grandement, pourriez vous expliquer en détail le montage ?
Bonjour,
Je n'ai guère eu de temps pour vous répondre rapidement. Milles excuses.

Tout d'abord, quelques informations.
Durant les phases de commutation à 100% du relai SSR, la température du relai dépasse rapidement les 40°C. J’ignore la température maximale admissible de ce composant, sans doute autour de 70°C.
Dans le doute et pour éviter des risques de destruction du SSR par échauffement, le ventilateur fixé sur le radiateur se déclenche à 40°C. Cette ventilation forcée s’avère très efficace. En l’espace de 1 à 2 mn, la température redescend à 39°C.
Le ventilateur est fixé en partie haute du radiateur, près du relai SSR. J’ai volontairement fait le choix de « coincer » la sonde de température en partie basse du radiateur pour créer une certaine inertie de la transmission thermique du radiateur vers la sonde. Ça permet de créer une « hystérésis naturelle » et éviter les cycles courts de fonctionnement du ventilateur au voisinage des 40°C.
Le ventilateur fonctionne en 24v DC. J’ai donc opté pour une alimentation 220v-24v DC réglable de type industrielle fixée sur un rail DIN en compagnie du radiateur du SSR.
Côté paramétrage, André a tout prévu dans l’espace « Configuration matérielle ».
J’ai coché l’entrée GPIO 13 pour le branchement de la sonde de température, et utilisé la sortie GPIO 05 (voir le menu « Actions » des paramètres) pour commander un petit relai de type Arduino qui supporte du 220v sur ses contacts en sortie.


Pièces jointes Miniature(s)
                   