Cablage sur CE avec Thermostat electronique
#1
Bonjour,

Je suis en train de créer mon premier routeur f1atb, ma question est la suivante :

Dans la page qui décrit le câblage du Chauffe-Eau avec thermostat electronique; le routeur est installé "en série" avec la carte electronique (donc le CE n'est alimenté QUE par le surplus de production solaire) et il est indiqué :

""Il n’y a plus de contacteur HC/HP. C’est le routeur avec sa programmation qui relance la chauffe la nuit si dans la journée l’ensoleillement était insuffisant.""

Comment le routeur 'sait' si le CE a été suffisamment alimenté ? (je n'ai pas vu de sonde de température sur le schéma)

Merci de vos conseils
Cordialement
Christophe
Répondre
#2
Bonsoir,
Plusieurs solutions qui fonctionnent très bien.
pour faire simple :
- soit tu met une sonde de temp coté CE ( ya plein de post et tutos sur le sujet et tu gère à partir de la page actions la condition de prise en compte de cette valeur de temp
- soit tu gère l'équivalent d'ouverture 100% avec un seuil à une valeur permettant de considérer qu'en dessous, ton CE n'est pas suffisamment chaud et doit être forcé

en PJ, illustration de mon paramétrage perso 
entre 04 et 6h00 du mat, si ouverture équivalente 100% du triacCE est inférieure à 03:00 la veille, forcage du triac à 100% donc déclenchement chauffage du CE

Gilles


Pièces jointes Miniature(s)
   
Config : 3 routeurs F1ATB en V14.11 - 2 en mode Triacs + 1 routeur mobile en mode : Triac+SSR
PV 3kw (8 panneaux TrinaSolar 425W + Onduleur SunGrow 3KW) - Supervision : Home Assistant / Shelly & MQTT
Autoconsommation moyenne 98 % depuis l'usage des routeurs f1atb Smile
Répondre