Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Chute à 3.15 v sortie commande ssr
#1
Bonjour 
Esp32 +écran SH110x+ led rgb + Ssr da 80a
 J'ai bien 3,33 v sur la sortie 3,3 v.
Je force la sortie SSR à 100 % il s'allume bien.
Je m'amuse à contrôler  la sortie et là je m'aperçois qu'elle descend à 3,15 v.

Ça me paraît beaucoup ?(Ssr consomme 8mA)

Pour un fonctionnement Optimum faut-il piloter le SSR via la broche 5v avec un transistor et résistance ?
Esp32 wroom avec ui2 et Ssr en construction pas de PV
Répondre
#2
(23-04-2025, 02:39 PM)Laurent53 a écrit : Bonjour 
Esp32 +écran SH110x+ led rgb + Ssr da 80a
 J'ai bien 3,33 v sur la sortie 3,3 v.
Je force la sortie SSR à 100 % il s'allume bien.
Je m'amuse à contrôler  la sortie et là je m'aperçois qu'elle descend à 3,15 v.

Ça me paraît beaucoup ?(Ssr consomme 8mA)

Pour un fonctionnement Optimum faut-il piloter le SSR via la broche 5v avec un transistor et résistance ?

Bonjour,

Le principe du relais SSR est d'utiliser un couplage optronique entre un triac (charge) et une LED (commande), ce qui assure une faible consommation et au passage une isolation diélectrique complète et sûre entre le réseau 220V et le circuit basse tension.
Aussi, l'ESP32 ne commande finalement dans un relais SSR qu'une LED au travers sa résistance de protection, et la charge est relativement faible (les 8mA mesurés). Avec cette chute de tension de 0,18v constaté, il faudrait plutôt voir du côté de l'alimentation de l'ESP si elle assez suffisamment dimensionnée pour supporter l'ensemble. Mais à priori il n'y a normalement pas besoin d'inclure un étage de commande avec un transistor de commande supplémentaire, et tout devrait fonctionner correctement sans.
_________________________________________________
Routeur Solaire en v14.22
Pilotage d'un cumulus de 3kW + Jeedom v4.4.19 + Station solaire 3,5kW
Répondre
#3
J'ai essayé avec une autre alimentation de téléphone 3 ampère, j'ai les mêmes résultats.
Esp32 wroom avec ui2 et Ssr en construction pas de PV
Répondre
#4
3.15V ça suffit.

André
Répondre
#5
(23-04-2025, 05:25 PM)Laurent53 a écrit : J'ai essayé avec une autre alimentation de téléphone 3 ampère, j'ai les mêmes résultats.

Ok, mais tant que ça fonctionne comme prévu, il n'y a rien à faire de particulier.
Maintenant, pour en avoir le cœur net sur la raison de cette chute de tension inexpliquée, reste à voir la qualité des câbles utilisés entre l'ESP et le relais SSR qui peuvent induire une résistivité plus grande que prévue (des câbles AW28 suffisent largement en principe, surtout si l'âme est en cuivre). Ils ne devraient pas non plus être plus longs que nécessaire (de l'ordre d'une dizaine de centimètres max). 
A vérifier également la qualité des contacts avec les connexions. 
Côté ESP : les câbles sont-ils soudés (le mieux), vissés, clipsés, est-ce que des fiches ou autres connecteurs sont utilisés ? Et du côté du relais SSR : sont-ils bien vissés sur le bornier de connexion BT, via une fiche ou autre ?
_________________________________________________
Routeur Solaire en v14.22
Pilotage d'un cumulus de 3kW + Jeedom v4.4.19 + Station solaire 3,5kW
Répondre
#6
Bonjour à tous.. expérience personnelle. .
Une soudure sèche sur une patte de l'ESP ??? A voir avec une loupe. ..moi c'etait la sortie 3.3v qui était mal soudée...
Bonne journée. ..
Répondre
#7
Bonjour

J'ai branché mon SSR sur la pin 5v( mesure 4.94v) et je le pilote via un transistor BC 547 et une résistance de 5 khom.
Tension aux bornes du SSR 4,86 v. C'est mieux.
Le voyant du SSR un peu plus rouge vif.
Voilà un petit retour d'expérience.
Esp32 wroom avec ui2 et Ssr en construction pas de PV
Répondre


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 3 visiteur(s)