Messages : 2
Sujets : 1
Inscription : May 2025
Réputation :
0
05-05-2025, 08:50 PM
(Modification du message : 05-05-2025, 08:51 PM par thfredo76.)
Bonjour,
Tout d'abord je tiens à remercier André pour le magnifique travail de conception du routeur F1ATB.
Je voudrais savoir s'il est prévu dans une future mise à jour la possibilité de raccorder 2 triacs ou plus sur le même esp32 comme on peut le faire avec les relais SSR ?
Merci ?
Messages : 128
Sujets : 0
Inscription : Sep 2024
Réputation :
48
Je crains que ce ne soit pas possible , l esp 32 n a pas assez de ressources pour synchroniser 2 triacs à 10ms
Messages : 241
Sujets : 5
Inscription : Jul 2024
Réputation :
27
06-05-2025, 11:10 AM
(Modification du message : 07-05-2025, 11:20 AM par Ludovic35.)
En fait c'est possible, je l'avais fait au tout début (2 triacs en découpe de sinus sur 2 phases différentes + 1 SSR). Les modifications sur le code sont trop importantes; j'ai laissé tombé car ça prenait trop de temps pour les intégrer à une nouvelle version.
Le multisinus avec les SSR est suffisant.
Messages : 128
Sujets : 0
Inscription : Sep 2024
Réputation :
48
Relativement simple… pour calculer le deuxieme retard de gachette tu fais comment ? Le fonctionnement c est deux régulations séparées ou seule regulation en « split range » ? Rien est impossible mais le routeur dans sa version est aux limites de capacités et les modifs de code ne sont pas données à tout le monde. Franchement pour le prix autant ajouter un 2eme ESP , ca c est tres simple
Messages : 2
Sujets : 1
Inscription : May 2025
Réputation :
0
Bonjour à tous,
Merci pour vos réponses.
Mon but est de faire un routeur à 3 triacs avec des priorités et sur 3 circuits différents pour éviter d'avoir 1 routeur principal pour le ballon d'eau chaude et 2 routeurs nomades pour des radiateurs (pas très esthétiques et j'ai des câbles dispo entre mon tableau électrique et les endroits ou je veux mettre mes radiateurs mobiles).
Donc 1 routage à la fois comme si on avait 3 routeurs séparés.
Perso je ne suis pas fan des relais SSR (la régulation n'est pas aussi précise qu'un dimmer).