Pas de signal Zc
#1
Bonjour à tous,
Je viens de mettre en fonctionnement le routeur version UxIx2.
Déjà merci à André pour toutes ses explications.
Problème : j’ai toujours un message d’erreur « pas de signal Zc », toutes les 30s, et « pas de triac » sur la page « données brutes ».
J’ai vérifié les liaisons du Dimmer à triac vers carte de développement. C’est bon.
Sur la carte dimmer je pense apercevoir une LED sms, qui reste éteinte. Ne devrait-elle pas s’allumer ?
J’ai relié la borne « IN » (donc A2 du triac) au chauffe-eau qui lui-même est relié au neutre.
J’ai relié la borne « Out » (A1) à la phase. Le neutre arrive sur le dimmer via un petit fil déjà installé, pas de bornier à vis pour le neutre sur ce modèle.
Au démarrage de l’ESP 32 : les 2 Leds mises en places s’allument ensemble 3 fois de suite puis l’une des 2 clignote toutes les sec environ.
J’ai installé la version 11.
Je joins des captures pour donner plus d‘éléments.
La led du JSY-MK-194T clignote en permanence.
 
Merci pour l’aide éventuelle.

Je remets mon message car dans le 1er envoi c'est illisible.
Bonjour à tous,
Je viens de mettre en fonctionnement le routeur version UxIx2.
Déjà merci à André pour toutes ses explications.
Problème : j’ai toujours un message d’erreur « pas de signal Zc », toutes les 30s, et « pas de triac » sur la page « données brutes ».
J’ai vérifié les liaisons du Dimmer à triac vers carte de développement. C’est bon.
Sur la carte dimmer je pense apercevoir une LED sms, qui reste éteinte. Ne devrait-elle pas s’allumer ?
J’ai relié la borne « IN » (donc A2 du triac) au chauffe-eau qui lui-même est relié au neutre.
J’ai relié la borne « Out » (A1) à la phase. Le neutre arrive sur le dimmer via un petit fil déjà installé, pas de bornier à vis pour le neutre sur ce modèle.
Au démarrage de l’ESP 32 : les 2 Leds mises en places s’allument ensemble 3 fois de suite puis l’une des 2 clignote toutes les sec environ.
J’ai installé la version 11.
Je joins des captures pour donner plus d‘éléments.
La led du JSY-MK-194T clignote en permanence.

Merci pour l’aide éventuelle.


Pièces jointes Miniature(s)
                   
Répondre
#2
(Hier, 03:48 PM)Hobi72 a écrit : Bonjour à tous,B
Je viens de mettre en fonctionnement le routeur version UxIx2.
Déjà merci à André pour toutes ses explications.
Problème : j’ai toujours un message d’erreur « pas de signal Zc », toutes les 30s, et « pas de triac » sur la page « données brutes ».
J’ai vérifié les liaisons du Dimmer à triac vers carte de développement. C’est bon.
Sur la carte dimmer je pense apercevoir une LED sms, qui reste éteinte. Ne devrait-elle pas s’allumer ?
J’ai relié la borne « IN » (donc A2 du triac) au chauffe-eau qui lui-même est relié au neutre.
J’ai relié la borne « Out » (A1) à la phase. Le neutre arrive sur le dimmer via un petit fil déjà installé, pas de bornier à vis pour le neutre sur ce modèle.
Au démarrage de l’ESP 32 : les 2 Leds mises en places s’allument ensemble 3 fois de suite puis l’une des 2 clignote toutes les sec environ.
J’ai installé la version 11.
Je joins des captures pour donner plus d‘éléments.
La led du JSY-MK-194T clignote en permanence.
 
Merci pour l’aide éventuelle.

Je remets mon message car dans le 1er envoi c'est illisible.
Bonjour à tous,
Je viens de mettre en fonctionnement le routeur version UxIx2.
Déjà merci à André pour toutes ses explications.
Problème : j’ai toujours un message d’erreur « pas de signal Zc », toutes les 30s, et « pas de triac » sur la page « données brutes ».
J’ai vérifié les liaisons du Dimmer à triac vers carte de développement. C’est bon.
Sur la carte dimmer je pense apercevoir une LED sms, qui reste éteinte. Ne devrait-elle pas s’allumer ?
J’ai relié la borne « IN » (donc A2 du triac) au chauffe-eau qui lui-même est relié au neutre.
J’ai relié la borne « Out » (A1) à la phase. Le neutre arrive sur le dimmer via un petit fil déjà installé, pas de bornier à vis pour le neutre sur ce modèle.
Au démarrage de l’ESP 32 : les 2 Leds mises en places s’allument ensemble 3 fois de suite puis l’une des 2 clignote toutes les sec environ.
J’ai installé la version 11.
Je joins des captures pour donner plus d‘éléments.
La led du JSY-MK-194T clignote en permanence.

Merci pour l’aide éventuelle.

Bonjour Hobi72,

Je viens de réaliser ce montage qui fonctionne très bien MAIS dans un montage antérieur source Linky j’avais fait une inversion et oublié certaines liaisons.
Il me semble que A1 et A2 sont inversés et il se peut que comme moi tu aies oublié certaines liaison.
Je me suis aidé de ce schéma de @SC2024 que je remercie de nouveau au passage.

Très bonne soirée,


Pièces jointes
.pdf   Liaisons électriques.pdf (Taille : 435.62 Ko / Téléchargements : 6)
Répondre
#3
Déjà merci.
J’ai eu le doute par rapport à A1 A2.
Les montages avec triac mettent la charge sur A2 et le neutre sur A1. Bon si on inverse L et N sur un gradateur par exemple ça fonctionne quand même.
Dans le cas présent c’est différent. Donc à priori mettre le CE sur A1 si j’ai bien compris ?
Répondre
#4
(Hier, 07:48 PM)Hobi72 a écrit : Déjà merci.
J’ai eu le doute par rapport à A1 A2.
Les montages avec triac mettent la charge sur A2 et le neutre sur A1. Bon si on inverse L et N sur un gradateur par exemple ça fonctionne quand même.
Dans le cas présent c’est différent. Donc à priori mettre le CE sur A1 si j’ai bien compris ?

Suis le schéma du document joint ET il y a aussi des fils de petite section à mettre pour la section mesure suite au dé-soudage du triac.
Très bonne soirée
Répondre
#5
(Hier, 07:48 PM)Hobi72 a écrit : Déjà merci.
J’ai eu le doute par rapport à A1 A2.
Les montages avec triac mettent la charge sur A2 et le neutre sur A1. Bon si on inverse L et N sur un gradateur par exemple ça fonctionne quand même.
Dans le cas présent c’est différent. Donc à priori mettre le CE sur A1 si j’ai bien compris ?

L'alimentation 230V (phase), doit être sur A2.
Le CE est connecté sur A1, et sur le neutre+terre par ailleurs.
La gâchette est connectée à la carte dimmer.
Le neutre va sur la carte dimmer; cela permet une détection du 0V (et la génération du signal Zc).
Répondre
#6
Bonjour
Ça fonctionne !
Il suffisait effectivement d’inverser les branchements sur a1a2.
Le fait que la commande du triac passe par un opto-coupleur fait placer la charge côté A1 dans pas mal de montages.
Reste à affiner le paramétrage. J’ai mis une petite ampoule en // avec le CE pour visualiser le déclenchement du triac.