Commande ventilateur par une action
#1
Bonjour,

Dans mon montage, j'ai inclus une sonde de température et un ventilateur pour le refroidissement du radiateur triac.
A l'heure actuelle, par le biais d'une action, le ventilateur est mis en route dès que la température dépasse 35 °C :

   

Ca fonctionne bien mais le problème est que quand on atteint la température paramétrée, l'action fait le yoyo ON/OFF en permanence par l'effet du ventilateur sur la température.
Est-il possible de programmer l'action avec un ON à 35° et repasser en OFF uniquement quand la température est redescendue par exemple à 30° ?
Répondre
#2
Bonjour,
Depuis la V13 il y a une hystérésis sur les températures si Tinf<Tsup.
Dans votre cas essayer de rajouter T <= 30 et cela devrait se comporter comme vous le souhaitez.
Répondre