Bonjour,
J'envoie ma surproduction photovoltaïque (850Wc) sur la résistance de mon chauffe eau (3000W), ca marche bien, merci, et me pose 2 questions:
-Serait il intéressant (résistance adaptée aussi bien au mono qu'au triphasée) de partitionner ma résistance en 1000w/2000w pour router l’excédant en journée sur la 1000W et faire l’appoint nocturne éventuel sur la 2000W?
-Je n'ai pas compris le désavantage de choisir un facteur de réactivité élevé sur mon TRIAC, que j'ai mis par défaut à 20, en multisinus pour éviter le ronflement de la résistance
Merci pour vos éclairages et bonne journée
Répondre
#2
Votre réglage à 20 est bon.
Ne partitionnez pas la résistance. Cela ne sert à rien.
Laisser donner vos panneaux au maxi si grand soleil.
Cdlt