Messages : 9
Sujets : 3
Inscription : Mar 2025
bonjour cette aprèm j ai tester avec une pince ampèremétrique la sortie du triac et du ssr la surpris je trouve que 0.1 a donc rien je mais les 2 bec sur marche forcer et la je trouve 14 a et 15 a donc il demandais a chauffer la je comprend pas ce sont bien des th mécanique ????
Messages : 625
Sujets : 3
Inscription : Aug 2024
Salut
rien de mécanique dans un SSR ou un triac.
Messages : 9
Sujets : 3
Inscription : Mar 2025
oui je le sais je me suis mal exprimer les th sont ceux des bec
Messages : 625
Sujets : 3
Inscription : Aug 2024
30-05-2025, 09:48 PM
(Modification du message : 30-05-2025, 09:49 PM par grostoto.)
bec= ballon eau chaude
th= thermostat
déjà c'est plus clair..
ceci éclairci, la marche forcé n'a rien à voir avec thermostat mécanique ou pas..
le thermostat régule la T° de l'eau dans le ballon, la marche forcé met le ballon sous tension: si l'eau n'est pas assez chaude, peu importe que ce soit mécanique ou pas, cela va alimenter la résistance.
le routeur avait combien de ¨% en sorti affiché ?
Messages : 9
Sujets : 3
Inscription : Mar 2025
le routeur a 100/100 et le ssr en on
oui la mache forcer le mais bec sous tentions et la j obtiens une conso de 14 a
sous le triac une conso de 0.1 a donc rien
sa me perturbe quand je vois sur l afficheur être a -4500
Messages : 625
Sujets : 3
Inscription : Aug 2024
met des copies écran, et photo de ton montage.
Messages : 11
Sujets : 2
Inscription : Jul 2024
Ceci est du que ton outil (pince Ampèremétrique) mesure du 50hz et que ton signal de sortie n'est pas synchro (en Hz) et donc ta valeur ne peut pas etre coherente
Messages : 9
Sujets : 3
Inscription : Mar 2025
la tu me soulève un lièvre j y avait pas pence ces un fluke t5-600
merci de l info
Messages : 453
Sujets : 15
Inscription : Feb 2025
(02-06-2025, 06:48 AM)ericmael a écrit : la tu me soulève un lièvre j y avait pas pence ces un fluke t5-600
merci de l info
Non, ce type de pince devrait indiquer autre chose que 0,1A même si la mesure n'est pas précise avec ce type de courant haché.
Par contre ce qui semble surprenant c'est que tu dis injecter 4500W, ca ce n'est pas normal.
Comme demandé, mets des photos du montage et de ta configuration logiciel.
Messages : 644
Sujets : 4
Inscription : Sep 2024
02-06-2025, 08:42 PM
(Modification du message : 02-06-2025, 08:47 PM par Lolo69.)
Le fluke t5-600 n est pas RMS c est à dire qu il n est pas capable de donner une valeur precise de signaux qui ne sont pas des sinusoïdes, ce qui est le cas du courant haché par un triac ou un ssr.
En forcant la sortie du routeur à 100% quelle est la tension DC du signal de commande de la gpio