Bonjour à tous,
J'ai installé hier soir le routeur F1ATB, (installation type SSR + Shellys EM).
Une pince Shelly est positionnée en arrivée de la maison, l'autre est positionnée sur l'arrivée des panneaux solaires.
Depuis mon installation hier soir, je remarque ce matin que, après consommation d'eau chaude, le ballon d'eau chaude s'active.... sans se soucier du surplus solaire.
Je précise que mon installation de base est HP/HC. Donc normalement, le ballon d'eau chaude n'est pas censé s'activer ce matin, uniquement ce soir via le HP/HC. Je m'attendais à ce qu'à minima le surplus solaire vienne s'injecter dans le ballon uniquement.
Pour rappel, j'ai fait tirer des fils supplémentaires de mon tabeau électrique jusque mon routeur : ces deux nouveaux fils (L + N) sont piqués en Amont du contacter HP/HC.
Le fil de Phase va à la borne 1 du SSR, puis repart de la borne 2 du SSR pour aller retrouver le fil de phase déjà existant qui alimente le CE.
Le neutre va se connecter directement au neutre branché sur le CE, via un simple Wago.
Rien de bien compliqué me direz vous... pourtant dès qu'on consomme de l'eau, le ballon va tirer 1200W automatiquement (c'est un Chaufféo 100L - 1200W).
Aurais-je loupé quelque chose ?
Côté ESP32, j'ai uniquement paramétré le relais en "Train de Sinus", avec une réactivité de 15, un seuil PW -50W. Ouverture Max 100% 24:00.
Merci par avance pour votre précieuse aide
N.
J'ai installé hier soir le routeur F1ATB, (installation type SSR + Shellys EM).
Une pince Shelly est positionnée en arrivée de la maison, l'autre est positionnée sur l'arrivée des panneaux solaires.
Depuis mon installation hier soir, je remarque ce matin que, après consommation d'eau chaude, le ballon d'eau chaude s'active.... sans se soucier du surplus solaire.
Je précise que mon installation de base est HP/HC. Donc normalement, le ballon d'eau chaude n'est pas censé s'activer ce matin, uniquement ce soir via le HP/HC. Je m'attendais à ce qu'à minima le surplus solaire vienne s'injecter dans le ballon uniquement.
Pour rappel, j'ai fait tirer des fils supplémentaires de mon tabeau électrique jusque mon routeur : ces deux nouveaux fils (L + N) sont piqués en Amont du contacter HP/HC.
Le fil de Phase va à la borne 1 du SSR, puis repart de la borne 2 du SSR pour aller retrouver le fil de phase déjà existant qui alimente le CE.
Le neutre va se connecter directement au neutre branché sur le CE, via un simple Wago.
Rien de bien compliqué me direz vous... pourtant dès qu'on consomme de l'eau, le ballon va tirer 1200W automatiquement (c'est un Chaufféo 100L - 1200W).
Aurais-je loupé quelque chose ?
Côté ESP32, j'ai uniquement paramétré le relais en "Train de Sinus", avec une réactivité de 15, un seuil PW -50W. Ouverture Max 100% 24:00.
Merci par avance pour votre précieuse aide

N.