Bonjour à tous et un immense merci de m’accueillir ici et pour le travail fabuleux d'André de nous mettre à disposition gratuitement cette petite merveille.
J'ai quelques questions, mais pour vous permettre d'y répondre, je vais détailler mon installation.
un linky et une installation triphasée avec abonnement 15Kva
J'ai 20 panneaux de 370w, 16 orientés (environ) à l'ouest, 4 à l'Est, ceci pour aplatir la courbe et me permettre de produire le matin assez tôt.
micro onduleurs APS QT2 et passerelle ECU-C, 3 pinces de mesures rattachées à l'ECU-C.
chauffe eau 150L 1500w en monophasé.
j'ai opté pour une mesure avec un UxIx3 rattaché à l'ESP32, acheté sur ali avec ses pinces de mesure 100A, et une régulation par triac.
j'ai finalisé l'installation du routeur le week end dernier et ça semble fonctionner tout à fait correctement, à un détail près....
je ne suis pas certain de la fiabilité des mesure de courant au niveau des tores fournies ; ce soir en rentrant, alors que la production pv était à 0 à partir de 18h57 (source ECU-C, "tores" et "ecu"), la triac était encore pilotée à hauteur de 50% jusqu'à environ 20h.
le réglage du seuil de la triac dans le menu "action" est bien à 0.
je dois noter plusieurs points quant aux pinces :
- pour que le sens du courant affiché dans le menu "données brutes" soit bien dans le bon sens sur chacune des phases (soit en + lorsque je soutire de l'énergie sur le réseau), l'une des 3 pinces (celle de la phase 2) doit être montée à l'envers des 2 autres (sens de la flèche par rapport à la direction du courant linky -> tableau )... déjà là j'ai bien l'impression que ça va pas, et je suis certain de mon coup ; j'ai un V.E et une borne triphasée qui délivre 11Kw, donc si production pv coupée, les 3 phases doivent être en + dans le menu "données brutes".
je précise par ailleurs que ces tores sont montées sur l'uxl avec les connecteurs avec détrompeurs fournis et montés en usine, tous les fils rouge et noir sont du même côté (pas d'inversion au montage du connecteur)
- concernant la mesure, j'ai un cos phi mesuré assez catastrophique, y compris lorsque SEULE une charge purement résistive est raccordée.
d'où mon doute sur la fiabilité de ces pinces.
à partir de ce constat : plusieurs questions.
- ces pinces sont montées juste au dessus des pinces de l'ECU-C ; pas de possibilité de perturbation de champ EM ?, que ce soit au niveau des pinces en elles mêmes ou sur la trajectoire des fils les reliant à L'uxl.
- si la qualité des pinces en question est douteuse, peut on les substituer par un modèle fiable..... si oui, lequel
Merci à vous

J'ai quelques questions, mais pour vous permettre d'y répondre, je vais détailler mon installation.
un linky et une installation triphasée avec abonnement 15Kva
J'ai 20 panneaux de 370w, 16 orientés (environ) à l'ouest, 4 à l'Est, ceci pour aplatir la courbe et me permettre de produire le matin assez tôt.
micro onduleurs APS QT2 et passerelle ECU-C, 3 pinces de mesures rattachées à l'ECU-C.
chauffe eau 150L 1500w en monophasé.
j'ai opté pour une mesure avec un UxIx3 rattaché à l'ESP32, acheté sur ali avec ses pinces de mesure 100A, et une régulation par triac.
j'ai finalisé l'installation du routeur le week end dernier et ça semble fonctionner tout à fait correctement, à un détail près....
je ne suis pas certain de la fiabilité des mesure de courant au niveau des tores fournies ; ce soir en rentrant, alors que la production pv était à 0 à partir de 18h57 (source ECU-C, "tores" et "ecu"), la triac était encore pilotée à hauteur de 50% jusqu'à environ 20h.
le réglage du seuil de la triac dans le menu "action" est bien à 0.
je dois noter plusieurs points quant aux pinces :
- pour que le sens du courant affiché dans le menu "données brutes" soit bien dans le bon sens sur chacune des phases (soit en + lorsque je soutire de l'énergie sur le réseau), l'une des 3 pinces (celle de la phase 2) doit être montée à l'envers des 2 autres (sens de la flèche par rapport à la direction du courant linky -> tableau )... déjà là j'ai bien l'impression que ça va pas, et je suis certain de mon coup ; j'ai un V.E et une borne triphasée qui délivre 11Kw, donc si production pv coupée, les 3 phases doivent être en + dans le menu "données brutes".
je précise par ailleurs que ces tores sont montées sur l'uxl avec les connecteurs avec détrompeurs fournis et montés en usine, tous les fils rouge et noir sont du même côté (pas d'inversion au montage du connecteur)
- concernant la mesure, j'ai un cos phi mesuré assez catastrophique, y compris lorsque SEULE une charge purement résistive est raccordée.
d'où mon doute sur la fiabilité de ces pinces.
à partir de ce constat : plusieurs questions.
- ces pinces sont montées juste au dessus des pinces de l'ECU-C ; pas de possibilité de perturbation de champ EM ?, que ce soit au niveau des pinces en elles mêmes ou sur la trajectoire des fils les reliant à L'uxl.
- si la qualité des pinces en question est douteuse, peut on les substituer par un modèle fiable..... si oui, lequel
Merci à vous