Soucis dans mon cablage ou dans le paramétrage ?
#1
Bonjour à tous,

J'ai installé hier soir le routeur F1ATB, (installation type SSR + Shellys EM). 
Une pince Shelly est positionnée en arrivée de la maison, l'autre est positionnée sur l'arrivée des panneaux solaires. 


Depuis mon installation hier soir, je remarque ce matin que, après consommation d'eau chaude, le ballon d'eau chaude s'active.... sans se soucier du surplus solaire.
Je précise que mon installation de base est HP/HC. Donc normalement, le ballon d'eau chaude n'est pas censé s'activer ce matin, uniquement ce soir via le HP/HC. Je m'attendais à ce qu'à minima le surplus solaire vienne s'injecter dans le ballon uniquement. 


Pour rappel, j'ai fait tirer des fils supplémentaires de mon tabeau électrique jusque mon routeur : ces deux nouveaux fils (L + N) sont piqués en Amont du contacter HP/HC. 
Le fil de Phase va à la borne 1 du SSR, puis repart de la borne 2 du SSR pour aller retrouver le fil de phase déjà existant qui alimente le CE.
Le neutre va se connecter directement au neutre branché sur le CE, via un simple Wago.


Rien de bien compliqué me direz vous... pourtant dès qu'on consomme de l'eau, le ballon va tirer 1200W automatiquement (c'est un Chaufféo 100L - 1200W). 

Aurais-je loupé quelque chose ?

Côté ESP32, j'ai uniquement paramétré le relais en "Train de Sinus", avec une réactivité de 15, un seuil PW -50W. Ouverture Max 100% 24:00.


Merci par avance pour votre précieuse aide Smile 

N.
Répondre
#2
Bonjour,
ton contacteur J/N doit rester sur 0 en permanence et ne servir plus qu'en cas de panne du routeur.
C'est le routeur qui pilote maintenant tout, grâce à ses paramètres dans les "Action": Plages horaires, Routage, On, Off, et les conditions optionnelles (de températures ou d'ouverture équivalente...)
Config: PV 3.2kW   3 routeurs F1ATB  V. 14.25   1/Linky mesure, 1/Tableau électrique Triac , 1/Nomade SSR
3 afficheurs type maisonnette,  1 afficheur ESP32 jaune
Triphasé,  EC 200L mono
Répondre
#3
Un ptit schéma de ton cablage pourrait confirmer la suggestion de BernardF
Répondre
#4
Problème réglé : Dans les paramétrages: l'option Sortie qui était sur "0" au lieu de "3.3V".

Merci malgré tout.

Maintenant reste à régler le soucis du couplage SSR/Shelly EM qui je trouve est effectivement pas incroyable quand on regarde les courbes qui sont dignes d'un DisneyWord. J'aurais peut être du me pencher sur un Triac dès le départ


Merci et belle journée
Répondre
#5
Avec shelly et SSR de mon coté quasi zero 0️⃣ injection/consommation durant les jours de solei
Il ne faut pas regarder que les courbes du routeur, mais surtout le relevé EDF
Les courbes servent surtout à « sentir » si la réactivité est bien reglée.
En SSR en shelly il faut une réactivité entre 1 et 6 …
Répondre
#6
Bonjour,

C'est noté, merci.
Effectivement j'ai vu un autre post d'André dans lequel il indique que l'oscillation importe peu, c'est la moyenne qui est retenue.
J'espère simplement que ma "moyenne" est bonne Smile 

J'ai de belles oscillations mais à vrai dire j'ai trop peu de recul pour savoir si, in fine ça fera du 0 injection/conso côté ENEDIS  (voir image ci-joint - je suis en Réactivité 5, et en PW -50)