Bonjour ,
Merci à André pour tout ce travail .
Je viens de mettre en service le routeur qui fonctionne très bien avec un panneau de 500w et un CE de 180 l .
Je me pose cependant une question quant au léger clignotement ,pendant le routage ,de quelques ampoules à filament qui sont encore en service.
Est-ce que cela ne pose pas également de pb pour tout ce qui est appareils domestiques ,tv ,etc... ?
Merci de votre "éclairage " .
Messages : 1,016
Sujets : 31
Inscription : May 2024
Réputation :
110
Non, je ne pense pas. Jamais entendu ce type de problème.
Messages : 39
Sujets : 1
Inscription : Jul 2024
Réputation :
0
bonjour,
ce sont les ampoules à led qui clignotent en multi-sinus
pas de problème en découpe sinus
les ampoules à filament et fluorocompacte ne posent pas de problème
j'ai toujours pensé que ce clignotement est la face visible de l'iceberg mais pour l'instant je n'ai rien constaté mais je suis retourné en découpe sinus
Messages : 318
Sujets : 3
Inscription : Aug 2024
Réputation :
7
Salut
je n'ai pas eu de clignotement sur mes leds, que ce soit en découpe sinus ou multi-sinus.
par contre le chauffe eau sifflait en découpe-sinus.
Messages : 189
Sujets : 0
Inscription : Sep 2024
Réputation :
50
10-06-2025, 07:27 PM
(Modification du message : 10-06-2025, 07:30 PM par Lolo69.)
Les harmoniques engendrées par le routeur entraine des comportements différents en fonction des installations.
En tout cas en théorie c est plutot la decoupe sinus sur des ampoules leds qui devraient etre le plus visible.
Si le scintillement est visible sur des ampoules filaments que ce soit en decoupe ou multisinus , c est qu il y a potentiellement soit un problème de mise à la terre qq part sur l installation, soit des fils de sections un peu faible sur le CE.
Les ampoules sont elles sur un circuit separé du CE au niveau du tableau ou sur la meme ligne que le CE ?
Normalement les appareils électroniques « modernes » sont assez bien immunisés contre ses harmoniques qui n engendrent pas de disfonctionnements notable mais c est plutôt penible sur les lampes, mais d un autre coté on eclaire peu quand le routeur route!!
Pour attenuer le phénomène il faudrait que ton routeur route avec un plus grand pourcentage d ouverture, pour cela si possible essaie de debrancher une ou 2 resistances du CE
Messages : 83
Sujets : 15
Inscription : Sep 2024
Réputation :
1
IBonjour,
Je route via un ssr en multi sinus et certaines ampoules leds du rdc « scintillent ».
Comme quoi…
12 panneaux mk-sun 520kwc - 6 onduleurs ds3-h - Ecu-c
Routeur RMS UxIx2 - Borne VE-TRONIC
Messages : 189
Sujets : 0
Inscription : Sep 2024
Réputation :
50
Oui c est pas très gênant . Le problème avec un seul panneau de 500w sur un CE c est que ton pourcentage d ouverture est très faible , probablement inférieur à 10 , là où les harmoniques sont le plus présentes.
Messages : 7
Sujets : 2
Inscription : Dec 2024
Réputation :
0
Merci pour vos avis et encore un grand bravo à André