Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Puissance UxIx2 très différente de la version Linky
#1
Bonjour à tous et encore un grand merci à André pour ses partages,

J'avais tout d'abord créé un routeur avec connexion au Linky. Puis j'ai voulu tester une version UxIx2 avec un capteur JSY-MK-194G pour avoir la valeur de l'injection qui n'est pas donnée par mon Linky (en mode autoconsommation et cession gratuite du surplus).

Pris séparément, les 2 semblent fonctionner. Chacun fournissant ses propres informations.

Concernant la puissance active et celle apparente, mes 2 routeurs donnent des valeurs assez différentes ! voir photos jointes.
Pourtant les courbes ont bien exactement la même allure (?)

   
   

Je n'ai pas trouvé comment corriger ça.

Merci pour toutes vos idées.
Répondre
#2
Si on part du principe que la mesure du linky est juste, il faudrait « étalonner » le JSY-MK-194G
Cela se fait par écriture de registres en modbus.
Je ne sais pas si quelqu’un ici s’y est deja frotté ?
Répondre
#3
je crois c est "linky" qui est pas "tres bon" , c est pas linky en fait , cest le programme qui fait le calcul , le linky donne pas de puisqsace active normalement , que apparente

le jsy a la bonne puissance active

il me semble a confirmer
Répondre
#4
essaie de comparer les tensions, voir si elles sont identique sur linky et jsy
Répondre
#5
(11-06-2025, 08:24 PM)grostoto a écrit : essaie de comparer les tensions, voir si elles sont identique sur linky et jsy

Bonjour grostoto, les alims sont fournies par des bloc secteurs usb classiques. Je mesure bien 5v en charge sur les routeurs.
Par acquit  de conscience je les ai permutées sur les routeurs linky et JSY-MK-194 : le problème est inchangé; toujours une puissance active pratiquement nulle en permanence (ciel couvert et ouverture du SSR du chauffe-eau à 19%) du coté routeur JSY-MK-194 et coté linky par contre toujours une puissance active un peu élevée (390w).
Merci quand même pour ton idée.

(11-06-2025, 08:14 PM)alexandeur a écrit : je crois c est "linky" qui est pas "tres bon" , c est pas linky en fait , cest le programme qui fait le calcul , le linky donne pas de puisqsace active normalement , que apparente

le jsy a la bonne puissance active

il me semble a confirmer

Bonjour alexandeur,
Oui, tu as raison le linky ne donne pas la puissance active instantanée. Seulement la puissance apparente dans la variable SINSTS. 
Je ne comprends pas l’intérêt de cette puissance apparente. Mais c'est surement parce que je ne regarde que mon intérêt.
Néanmoins comment vérifier que le routeur JSY-MK-194 a la bonne puissance active ...

(11-06-2025, 08:05 PM)Lolo69 a écrit : Si on part du principe que la mesure du linky est juste, il faudrait « étalonner » le JSY-MK-194G
Cela se fait par écriture de registres en modbus.
Je ne sais pas si quelqu’un ici s’y est deja frotté ?

Bonjour Lolo69,
Je suis partant pour un étalonnage du JSY-MK-194 . Mais à ma connaissance le linky ne nous donne pas la puissance active instantanée. Sans valeur de référence l'étalonnage est impossible.
Est-ce que j'ai loupé quelque chose ?
Répondre
#6
je parlais de la tension réseau:
- linky la donne
- jsy la donne

si les tensions mesurées sont différentes, forcement la puissance le sera aussi.
et je me dis que autant les tores sont quasi aux même endroit, pas sur que la tension du jsy soit prise directement en dessous du linky.
D'ou peut ètre une chute de tension entre la mesure linky et la mesure jsy, qui pourrait expliqué la différence de puissance.
Répondre
#7
Bonjour 

C'est fiable regarde sur une journée complète.

16688 sur routeur
16760 dans appli


Pièces jointes Miniature(s)
       
Esp32 wroom avec ui2 et Ssr en 12.06 modifié
 pas de PV
Répondre
#8
(Hier, 12:45 PM)grostoto a écrit : je parlais de la tension réseau:
- linky la donne
- jsy la donne

si les tensions mesurées sont différentes, forcement la puissance le sera aussi.
et je me dis que autant les tores sont quasi aux même endroit, pas sur que la tension du jsy soit prise directement en dessous du linky.
D'ou peut ètre une chute de tension entre la mesure linky et la mesure jsy, qui pourrait expliqué la différence de puissance.

Données brutes routeur linky: 236 V, données brutes routeur jsy: 236,74 V (quasi stable pour linky sur 30s et variation légère de 236,74 V à 236,97 V sur jsy).

Mon linky se trouve sur la route en limite de propriété (12m du tableau de fusibles). Le tore est sur l'arrivée en haut du tableau. Il y a très peu de déperdition.

L'écart doit probablement provenir d'autre chose.
Répondre


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)