Messages : 91
Sujets : 19
Inscription : Sep 2024
Bonjour,
Afin de rendre plus propre mon installation UxIx2 avec sonde dé température et ssr, j’ai utilisé un pcb de rolrider.
Bizarrement, j’ai fait un montage avec un deuxième esp et il ne marchait pas super en 14.25, il affichait une température interne 82 degrés alors qu’il était tiède et la régulation était plutôt chaotique.
J’avais importé les paramètres de la version 14.23 ca pourrait venir le là ?
J’ai remis celui qui fonctionnait jusqu’à présent en 14.23 et tout est parfait.
Peut-être un bug de version…
Merci pour ce super boulot !
12 panneaux mk-sun 520kwc - 6 onduleurs ds3-h - Ecu-c
Routeur RMS UxIx2 - Borne VE-TRONIC
Messages : 603
Sujets : 3
Inscription : Aug 2024
Salut
j'ai le même pb de t° anormalement haute, mais cela vient du module ESP, car j'ai pris un autre module, et j'ai une température normale.
Messages : 626
Sujets : 29
Inscription : Jun 2024
j'ai aussi un routeur avec un ESP à 82 ° indiqué sans aucune raison ...
Config : 3 routeurs F1ATB en V15.11 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV : 3kw (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + 1KW (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision : Home Assistant / Shelly & MQTT
Messages : 183
Sujets : 0
Inscription : Jun 2024
Bonjour,
pour la température interne de l'ESP32, vous faites confiance a une valeur qui n'est pas officiellement fourni par le fabricant de la puce (depuis la datasheet ESP32 de mai 2018 cette information de t° n'est plus maintenue/plus documenté)?
https://www.espressif.com/sites/default/...eet_en.pdf
La température (si la valeur lue est cohérente) n'est pas la température en surface du composant (difficile a ressentir au touché)
Les différences entre 14.23 et 14.25 sont peut être lié aux versions de librairie utilisés lors de la compilation (actuellement pour arduino ESP32 core c'est 3.2.0)
Merci André

,
Routeur V15.11 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (multi) : ECS 1800W
1 SSR (On-Off) : Circulateur plancher chauffant eau 50W
1 SSR (multi) : circuit d'eau 1500W
1 SSR (multi) : Ultime 2000W
Messages : 266
Sujets : 15
Inscription : Jun 2024
Attention, avec Espressif 3.2.0 les ports série dis-fonctionnent.
V15_11 serveur UxIx3 + ref Linky, client Triac CE tampon + client SSR CE tampon + client SSR sur CE tri (+ 3 clients SSR sur 3 radiateurs d'appoint). Variateurs de fréquence sur pompes tri pour Piscine et Spa. 8 panneaux (3 SE 2 S, 3 SO ) 425Wc sur 4 HM800 produisent 20kWh par jour au 16 Mars (Sud-Est)
Messages : 68
Sujets : 1
Inscription : Jun 2024
Attention ! Il semblerait que la température indiquée pour certains ESP32 soit en degrés Fahrenheit et non pas Celsius, ce qui est mon cas par exemple avec un ESP32 "générique" qui provient de chez Aliexpress
Routeur v15.09, mesures Shelly EM + sonde de température DS18B20
Triac Robodyn 24A/600V avec radiateur externe
Réglages réactivité 5, seuil de déclenchement -50, multi sinus
3 panneaux photovoltaïques Sunology Play 405W
Cumulus 200L 2200W méca 62°
Messages : 23
Sujets : 4
Inscription : Apr 2025
19-06-2025, 08:39 AM
(Modification du message : 19-06-2025, 08:40 AM par Ltech.)
Remarque?
Pour les led.
En sortie gpio 18&19, les led fonctionnes en éclairant la led a chaque remonte de donnée, et la led ssr est allumée quand il y a de la chauffe.
J'utilise les 18&19 pour l'oled, de la je déplace les led.
Sur toutes les autre gpio les led sont inverser. la led c'étain aux remonte de donnée, ....
Solution je me branche sur le 3,3 volt de l'esp et pas sur le GND
C'est normale ou un bug?