Bizarre que pour une conso de 1KW, le SSR chauffe beaucoup.
le radiateur est il bien dimensionné et aéré , avez vous mis de la pate thermique ?
etes vous sûr de la puissance de la pompe ? (vérifiez éventuellement sa conso sur le linky directement en faisant défiler les pages et regarder la conso instantanée).
Si le SSR est surdimensionné , cela ne devrait pas entrainer une surchauffe mais le contraire si vos branchements sont corrects.
Une photo peut être pour illustrer votre montage et répondre avec plus de précisions ?
Config : 3 routeurs F1ATB en V14.25 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV 3kw (8 panneaux TrinaSolar 425W + Onduleur SunGrow 3KW) - Supervision : Home Assistant / Shelly & MQTT
Autoconsommation moyenne >96 % depuis l'usage des routeurs f1atb
Messages : 123
Sujets : 7
Inscription : Feb 2025
Réputation :
10
Non un 60A ne chauffe pas plus qu'un 40A, la puissance dissipée est directement lié au courant qui passe.
Maintenant un SSR sans un radiateur adapté et bien monté, ne pourra pas supporter plus de 500W. Il ne suffit donc pas d'avoir un SSR puissant, son radiateur fera 90% du travail de refroidissement nécessaire à son fonctionnement.
Messages : 9
Sujets : 4
Inscription : May 2025
Réputation :
0
Merci pour vos réponses.
En complément d'information:
- j'ai vérifié que le pompe tirait bien 1 kw
- Pour ce test court de 5mn je l'ai fait sans radiateur que je n'ai pas encore.
Messages : 123
Sujets : 7
Inscription : Feb 2025
Réputation :
10
Heureusement que ce n'était qu'un test car c'est la meilleure façon de le griller.
Attention aussi aux fuites de courant, la base et son radiateur doivent impérativement être reliés à la terre même lors des tests, il y a des risque d'électrocutions.
Autrement, il faut faire attention à ne rien toucher lors des tests sous tension.