Plus de routage si condition de température
#1
Routeur Source UxIx2 JSY depuis 4 mois (avant routeur Linky)
Routage Triac en découpe sinus avec condition de température < 59,5°C

Bonjour,
Depuis 2 jours, sans doute, le routeur ne route plus.

J'ai bien les chiffres mais plus de routage, que de l'énergie soutirée et injectée.
Vite j'ai parcouru le forum et j'ai testé

0) j'ai forcé l'ouverture du Triac => le routeur ne bronche pas

1) j'ai mis le Gpio 22 sur le 3,3 v de l'ESP32  => pas de diode bleue
   Conclusion erronée je me dis c'est L'ESP32

2) je teste un nouveau ESP32, plus facile que de démonter le Triac, en ayant récupéré les paramètres du précédent => même résultat
    Je me dis que ce ne peut pas être l'ESP32.

3)Je tente de supprimer la condition de température et là le forçage fonctionne et même un chouilla de routage mais panneaux partiellement à l'ombre.

4) Je remets la condition de température => plus de forçage possible.

Qu'est ce qui a bien pu se passer. Ai-je modifié quelque chose s'en m'en rendre compte ?

En résumé :
- Avec condition de température => pas de routage ou forçage possible
- Sans condition de température cela fonctionne

J'ai beau  cherché,  je ne pense pas avoir modifié quelques chose ces derniers temps …

Dans l'immédiat je peux supprimer la condition de T° il y a toujours le thermostat du CE.

Si quelque à une idée
Merci à tous


Pièces jointes Miniature(s)
           
Routeur UxIx2 (Maison et CE) - Dimmer Robotdyn avec triac BTA40 - Sonde T° sur CE - 4 PV 400Wc sur 2 PowerStream
Répondre
#2
Bonjour,
Je ne peux pas effectuer le test de mon côté pour le moment mais est ce que ce ne serait pas lié à la température qui contient une virgule ?
Essayer peut-être avec une valeur entière ou en remplaçant la virgule par un point à la place.
Répondre
#3
Thumbs Up 
(07-07-2025, 08:41 PM)Mike a écrit : Bonjour,
Je ne peux pas effectuer le test de mon côté pour le moment mais est ce que ce ne serait pas lié à la température qui contient une virgule ?
Essayer peut-être avec une valeur entière ou en remplaçant la virgule par un point à la place.

Merci Mike, merci , merci, merci.

Tu ne peux pas savoir le nombre de tests que j'ai fait.
Il me semble que virgule ou point c'est pareil car le point est transformé en virgule.

j'ai rentré une valeur entière et, et, ... çà fonctionne et même après des valeurs décimales aussi => mais je ne vais pas jouer au plus malin, je vais continuer avec des valeurs entière.

Merci beaucoup Mike, très bonne soirée
Routeur UxIx2 (Maison et CE) - Dimmer Robotdyn avec triac BTA40 - Sonde T° sur CE - 4 PV 400Wc sur 2 PowerStream
Répondre
#4
(07-07-2025, 08:58 PM)pdunet a écrit :
(07-07-2025, 08:41 PM)Mike a écrit : Bonjour,
Je ne peux pas effectuer le test de mon côté pour le moment mais est ce que ce ne serait pas lié à la température qui contient une virgule ?
Essayer peut-être avec une valeur entière ou en remplaçant la virgule par un point à la place.

Merci Mike, merci , merci, merci.

Tu ne peux pas savoir le nombre de tests que j'ai fait.
Il me semble que virgule ou point c'est pareil car le point est transformé en virgule.

j'ai rentré une valeur entière et, et, ... çà fonctionne et même après des valeurs décimales aussi => mais je ne vais pas jouer au plus malin, je vais continuer avec des valeurs entière.

Merci beaucoup Mike, très bonne soirée

J'avais déjà constaté ces anomalies...
Valeur décimale marche pas la première fois...
Modif avec valeur entière fonctionne...
Retour avec une valeur décimale fonctionne de nouveau... Sauf après un reset ! ! !
Je n'en ai pas parlé ici et me suis contenté de rester avec des valeurs entières. Dsl pour la communauté !
Dans le code, les valeurs décimales sont multipliées par 10 avant d'être traitées. Peut-être une piste ?

Bonne soirée
Routeur V14.25 x 2 - UxI - Onduleur Sofar 3000TL-G3
8 Pnx Trinasolar Vertex S pour 3400 Wp - CE mono stéatite 3kW
Répondre
#5
Je ne comprends pas votre souci. J'ai trituré un routeur avec capteur de température, je n'ai pas eu de souci.
Il faut aussi attendre un peu après chaque changement. La mesure de température est faite que toutes les 15s.

Les valeurs de températures sont multipliées par 10 pour pouvoir les stocker sous forme d'entier.

André
Répondre
#6
Bonjour
J'ai eu aussi ce problème de NON-Routage suite à la perte de la température via Mqtt

Plus de température = plus de routage

Jean-Francois.
Routeur F1ATB , SSR , Chauffe-eau 3Kw, Sonde Temp Via Mqtt 
Domotique Homeseer V4 , Home-assistant
Répondre
#7
(08-07-2025, 07:41 AM)F1ATB a écrit : Je ne comprends pas votre souci. J'ai trituré un routeur avec capteur de température, je n'ai pas eu de souci.
Il faut aussi attendre un peu après chaque changement. La mesure de température est faite que toutes les 15s.

Les valeurs de températures sont multipliées par 10 pour pouvoir les stocker sous forme d'entier.

André

Bonjour à tous, merci pour vos réponses.

Changement, ce matin c'est plus de routage si "Condition de température" !!!
Le problème s'était résolu en supprimant la décimale, mais ce matin c'est plus de routage si condition de température validée, que la température soit entière ou décimale.

Curieux en effet, et les changements sont quasi immédiats André.
Progressif à la suppression de la condition et instantané à la remise en place de la condition.

J'ai fait plus de 20 tests ce matin et le comportement ne change pas. Un reset sous condition ou hors condition non plus.

Curieux, le routeur JSY fonctionnait depuis plusieurs mois sans ras.

Bon, je peux router sans condition donc c'est le principal.

Je ferai d'ici quelques jours un autre test en changeant de version.

Je vous dirai si je vois quelques chose ...

 Et à la rentrée je monterai la même version sur le PSB de SC2024 et je vous dirai quoi.

Excellente journée à tous,
Paul