07-07-2025, 07:22 PM
Routeur Source UxIx2 JSY depuis 4 mois (avant routeur Linky)
Routage Triac en découpe sinus avec condition de température < 59,5°C
Bonjour,
Depuis 2 jours, sans doute, le routeur ne route plus.
J'ai bien les chiffres mais plus de routage, que de l'énergie soutirée et injectée.
Vite j'ai parcouru le forum et j'ai testé
0) j'ai forcé l'ouverture du Triac => le routeur ne bronche pas
1) j'ai mis le Gpio 22 sur le 3,3 v de l'ESP32 => pas de diode bleue
Conclusion erronée je me dis c'est L'ESP32
2) je teste un nouveau ESP32, plus facile que de démonter le Triac, en ayant récupéré les paramètres du précédent => même résultat
Je me dis que ce ne peut pas être l'ESP32.
3)Je tente de supprimer la condition de température et là le forçage fonctionne et même un chouilla de routage mais panneaux partiellement à l'ombre.
4) Je remets la condition de température => plus de forçage possible.
Qu'est ce qui a bien pu se passer. Ai-je modifié quelque chose s'en m'en rendre compte ?
En résumé :
- Avec condition de température => pas de routage ou forçage possible
- Sans condition de température cela fonctionne
J'ai beau cherché, je ne pense pas avoir modifié quelques chose ces derniers temps …
Dans l'immédiat je peux supprimer la condition de T° il y a toujours le thermostat du CE.
Si quelque à une idée
Merci à tous
Routage Triac en découpe sinus avec condition de température < 59,5°C
Bonjour,
Depuis 2 jours, sans doute, le routeur ne route plus.
J'ai bien les chiffres mais plus de routage, que de l'énergie soutirée et injectée.
Vite j'ai parcouru le forum et j'ai testé
0) j'ai forcé l'ouverture du Triac => le routeur ne bronche pas
1) j'ai mis le Gpio 22 sur le 3,3 v de l'ESP32 => pas de diode bleue
Conclusion erronée je me dis c'est L'ESP32
2) je teste un nouveau ESP32, plus facile que de démonter le Triac, en ayant récupéré les paramètres du précédent => même résultat
Je me dis que ce ne peut pas être l'ESP32.
3)Je tente de supprimer la condition de température et là le forçage fonctionne et même un chouilla de routage mais panneaux partiellement à l'ombre.
4) Je remets la condition de température => plus de forçage possible.
Qu'est ce qui a bien pu se passer. Ai-je modifié quelque chose s'en m'en rendre compte ?
En résumé :
- Avec condition de température => pas de routage ou forçage possible
- Sans condition de température cela fonctionne
J'ai beau cherché, je ne pense pas avoir modifié quelques chose ces derniers temps …
Dans l'immédiat je peux supprimer la condition de T° il y a toujours le thermostat du CE.
Si quelque à une idée
Merci à tous
Routeur UxIx2 (Maison et CE) - Dimmer Robotdyn avec triac BTA40 - Sonde T° sur CE - 4 PV 400Wc sur 2 PowerStream