Configuration du routeur avec des batteries
#1
Hello la communauté,

Je ne pensais pas faire le pas un jour, mais @f1atb m'a donné envie de franchir le cap. Son experience et sa pédagogie ne m'ont pas fait hesiter une seconde.

Depuis plusieurs mois, je stocke l'energie dans des batteries Hyper2000. Le gaz étant de plus en plus chere et ne pouvais stocker l'excedent photovoltaique en été, je me suis dis que couper la chaudiere et mettre un ballon pourrait faire sens.

Apres quelques calculs, j'ai enboité le pas : pose du ballon, bypass de la chaudiere, pose du routeur. Tout fonctionne.

Mais, je n'ai pas encore compris comment regler le routeur.

Pour le moment, le routeur se declenche lorsqu'il detecte la reinjection mais je n'ai pas l'impression qu'il se coupe quand l'excedent solaire est nulle. Pire, il vide les batteries.

Je suis un peu bloqué sur la page des actions. J'ai mis un seuil a 150w, mais sans grnade efficacité j'ai l'impression.

Si une personne a une idée ? J'aurais bien augmenté " Réactivité rapide ou charge faible" mais je ne comprend pas vraiment a quoi cela sert

Angel
Répondre
#2
Bonjour,
Avez vous essayé un seuil négatif, par exemple -50 (à affiner) pour le routeur afin que vous ayez toujours un petit peu de surplus et que l'injection depuis la batterie ne se fasse pas ?
Avec un seuil positif, il est possible que la batterie injecte afin d'arriver à 0 W de conso sauf que tant que vous êtes sous le seuil du routeur, le routeur va consommer, du coup la conso va augmenter jusqu'au seuil, la batterie va injecter un peu plus pour arriver à 0W de conso etc et de fil en aiguille le triac sera ouvert à 100% et tout viendra de la batterie.
Répondre
#3
Faudrait voir tes paramètres et réglages pour comprendre et mieux pouvoir t'aider.
ton CE est il a thermostat elect ou non ?
Si tu route ton surplus dans ton ballon, une fois chaud ( son thermostat déclenche) et celui ci ne consomme normalement plus rien...
si par contre , tu force le routage hors d'une période de surplus, ton CE va aller chercher l'énergie soit sur le réseau soit sur le batterie.
Donc schéma de ton install + pages d'accueil ( courbes) + pages actions serait bien ..
sur un routage de CE , normalement ta réactivité devrait être calée sur 8 à 15 suivant le cas et la taille ...
Config : 3 routeurs F1ATB en V14.25 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV 3kw (8 panneaux TrinaSolar 425W + Onduleur SunGrow 3KW) - Supervision : Home Assistant / Shelly & MQTT
Autoconsommation moyenne >96 % depuis l'usage des routeurs f1atb Smile
Répondre
#4
Il faudrait peut-être arbitrer entre les batteries et le routeur. Mettre les batteries hors ligne sur les créneaux où le routeur régule.
Répondre
#5
(14-07-2025, 03:28 PM)fabd a écrit : Hello la communauté,

Je ne pensais pas faire le pas un jour, mais @f1atb m'a donné envie de franchir le cap. Son experience et sa pédagogie ne m'ont pas fait hesiter une seconde.

Depuis plusieurs mois, je stocke l'energie dans des batteries Hyper2000. Le gaz étant de plus en plus chere et ne pouvais stocker l'excedent photovoltaique en été, je me suis dis que couper la chaudiere et mettre un ballon pourrait faire sens.

Apres quelques calculs, j'ai enboité le pas : pose du ballon, bypass de la chaudiere, pose du routeur. Tout fonctionne.

Mais, je n'ai pas encore compris comment regler le routeur.

Pour le moment, le routeur se declenche lorsqu'il detecte la reinjection mais je n'ai pas l'impression qu'il se coupe quand l'excedent solaire est nulle. Pire, il vide les batteries.

Je suis un peu bloqué sur la page des actions. J'ai mis un seuil a 150w, mais sans grnade efficacité j'ai l'impression.

Si une personne a une idée ? J'aurais bien augmenté " Réactivité rapide ou charge faible" mais je ne comprend pas vraiment a quoi cela sert

Angel

Bonjour,

Je ne vois pas quel est le problème !
Que l'énergie pour chauffer le CE vienne des panneaux photovoltaïques ou de la batterie, c'est de l'énergie gratuite puisque la boucle de régulation du routeur s'arrange pour ne pas consommer à partir du réseau de distribution (GRID).
Evidemment, cela reste vrai si et seulement si la charge de la batterie ne se fait qu'à partie des panneaux solaires.

Dans le cas d'un onduleur hybride aucun problème, il est fait pour ça !

Dans le cas d'un chargeur comme le vôtre (Hyper 2000) je ne sais pas si on peut empêcher la charge à partir du réseau.

Enfin, les onduleurs dits 'retrofit' modulent la charge de la batterie de manière à ne jamais tirer de l'énergie sur le réseau.
1 ESP32 V12.5 Modifié pour 2 modules JSY-194-MT (affichage puissances onduleurs)
Ballon 1800W + relais fil pilote mode ECO radiateurs + 1 ESP32 (temp ext)
1 onduleur SOLAX Hybride 7.5 G4, PV 5025Wc,  4 Batteries de 3 kWh 
1 onduleur SOLAX X1-BOOST 5000 G4, PV 3400Wc en conf micro-grid.
 

Répondre