Mon 4ème routeur
#1
Bonjour  Smile

Réalisation de mon 4ème routeurs ! Celui ci est pour mon cousin ... (1000w de panneaux pour le moment)
Posé sur chauffe-eau 200l avec thermostat mécanique.
N'ayant pas la possibilité de mettre une sonde de température avec le thermostat (car impossible a sortir car très proche du sol ?) , un complément se fait a partir de 16h via une action en fonction du temps équivalent déjà injecté ... (pour plus d information voir avec Ludovic35 ? que je remercie encore grandement ! ? ).
Le comptage se fait sur le linky avec un ESP32 maître.

Routeur fonctionnel !

Merci André  Angel

Ps : je viens de voir que j'ai posté au mauvais endroit  Confused


Pièces jointes Miniature(s)
                   
Répondre
#2
Belle réalisation, mais je ne comprends par pourquoi faire une relance alors que la production est encore présente ? Pourquoi ne pas aussi effectuer la relance au tarif nuit ?
Remarque: Je fais aussi une relance nuit en fonction de H equiv mais sur la même action la nuit puisque H equiv n'est remis à 0 qu'à 6h le matin
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
Répondre
#3
(Hier, 12:24 PM)Jacques13 a écrit : Belle réalisation, mais je ne comprends par pourquoi faire une relance alors que la production est encore présente ? Pourquoi ne pas aussi effectuer la relance au tarif nuit ?
Remarque: Je fais aussi une relance nuit en fonction de H equiv mais sur la même action la nuit puisque H equiv n'est remis à 0 qu'à 6h le matin

Merci !
A 16h il a déjà perdu ses 2 panneaux qui sont en EST . Et il n'a pas d'heures creuses  Smile
Répondre
#4
Du coup ca depend de son besoin en eau chaude, il vaut mieux faire le complement 2h avant la douche, ca réduit les pertes dans l'air
en tout cas un montage très propre bravo
j espère que ton cousin n'aura pas besoin de changer sa resistance ou son thermostat un jour, le CE est monté bien bas en effet, mais d'un autre coté y a le plafond ;-)
Répondre
#5
(Hier, 12:40 PM)Lolo69 a écrit : Du coup ca depend de son besoin en eau chaude, il vaut mieux faire le complement 2h avant la douche, ca réduit les pertes dans l'air

On est bien dans le temps 2h avant les douches environ  Rolleyes
Merci a toi  Smile