J'ai un doute sur le bon fonctionnement de mon routeur
#1
Bonjour,

Voici plusieurs semaines que mon routeur est installé et je ne sais pas si mon Chauffe eau est alimenté durant les phases de production.

Sur la page d'accueil les données maison paraissent justes et semblent conformes à ce que m'indique mon application PV. La puissance active est affichée soit Soutirée soit Injectée en fonction de ma production et de ma consommation. L'énergie Active en Wh s'incrémente correctement.

Par contre je n'ai aucune indication dans la colonne Données seconde sonde.

A noter que les LED fonctionnent, le verte clignote plus ou moins rapidement, s'arrête si j'ai de la puissance soutirée ou si je force le relais sur OFF.

Mon équipement :
Production max 3500 W
Cumulus 2400 W
Routeur avec un relais SSR

Merci par avance pour vos conseils.
Répondre
#2
Bonjour,

  Le Linky est le juge de paix, il faut déroulé l'affichage jusqu’à l'index Injection (ça comptabilise ce qui est injecté dans le réseau public / si on est producteur, ça sera vendu a celui qui vous l’achète / en autoconsommation ,c'est le cadeau fait a Enedis)

noter la valeur de cette index sur quelques jour pour voir l'évolution (3500Wc de prod sur 2400W + votre talon, ça doit injecté pendant les périodes avec les panneaux bien exposés)

si vous injecté beaucoup c'est que vous ne consommer pas assez de votre propre production ...

Postez quelques captures de la page qui montre l'ouverture du triac ou SSR en regard de la 1ere courbe pour confirmer que la routeur fais bien le routage
(quand les panneaux produisent et que ça consomme dans la ballon)

+ confirmer que le forçage a ON fait monter la courbe puissance consommée et le retour sur OFF retombe de 2400W



Vous êtes en UxIx2, la seconde sonde est câblée ?
Merci André Smile ,
Routeur V15.01 (since V2.01) / 1xESP32 (IP fixe) / Source UxI / 5 actions
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (multi) : ECS 1800W
1 SSR (On-Off) : Circulateur plancher chauffant eau 50W
1 SSR (multi) : circuit d'eau 1500W
1 SSR (multi) : Ultime 2000W