pas de déclenchement de l'action avec triac
#1
Bonjour,

Je viens chercher un peu d'aide car je ne comprends pas ce qui bloque.

J'ai réalisé un module déporté avec un gradateur 8A et une BTA40 800 (comme expliqué sur la page du site).
Ma mesure est faite par un autre module UxIx2 (et ils communiquent sans souci).
J'ai également un autre module déporté avec un relais SSR sur mon cumulus mais je l'avais éteint.

Mon problème :

* (voir image 1) Si je force l'action du triac sur ON, j'ai bien le chauffage branché pour les essais) qui chauffe et on est à 0 en conso/injection
* si je mets à Off, ça s'arrête.

Sur l'image 1, on voit bien le moment où j'ai forcé à ON et celui où j'ai mis off.

* MAIS, si je règle l'action en mode découpe de sinus (ou multi-sinus) avec un Seuil Pw de -50W (voir photo 2), et bien le titre sur triac reste à 0 et le radiateur ne chauffe pas.

Je ne vois pas ce que je fais mal (je fais comme ça sur mon module avec un relais SSR).

Merci d'avance pour votre aide.


Pièces jointes Miniature(s)
       
Répondre
#2
salut
tu peux mettre -10w en seuil..
et surtout sauvgarder.

copie écran de ta page donnée brut ?
Répondre
#3
Re-

En pj écran des données brutes (avec juste ce module déporté connecté).

Rq : J'ai mis un seuil de -50w pour l'instant car ma sonde du UxIx2 a un offset de 10/15w avec celle de mon onduleur (j'ai un onduleur + 5kWh de batteries).
Ainsi j'ai priorité à la recharge de la batterie le matin puis quand celle ci est chargée le chauffage du cumulus prend le relais.
Pour la page de données brutes, j'ai mis la batterie en standby.

Merci !


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre
#4
y a pas toutes la partie données brute , il manque la moitié de la page , la plus interressante pour les données
Répondre
#5
Oups, pardon !

Voilà en pièce jointe (dans les mêmes conditions qu'avant : batterie en standby, seul module actionneur branché).

Merci !


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre
#6
donc la réponse est bien dans cette page:
pas de signal ZC .
il faut revoir le cablage ou la page paramètre (que tu peux mettre en photo et copie écran).
Répondre
#7
Re-

Merci d'abord encore pour avoir pris le temps de regarder et d'aider.

Après investigations sur le cablage  je me suis rendu compte qu'il y avait une rupture de connection sur le shield sur le pin 23 entre le pin de l'esp et le connecteur.
Après changement de shield (j'en avais un en plus), c'est réglé (j'avais aussi au cas où supprimé les connecteurs des câbles dupont, étamé les fils avant de les reconnecter).

Top, merci encore beaucoup pour l'aide.

Je m'étais lancé sur la version triac car annoncée comme plus réactive que les relais ssr.

Par contre, je suis beaucoup en recherche d'éléments permettant de régler des enchainements d'actions (type : cumulus chaud (module 1) => mise en chauffe du module 2 (je n'ai pas l'impression qu'il soit possible à deux modules déportés de se partager la puissance disponible).

Encore merci.


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre
#8
si on peut partager la puissance disponible: tu limites l'ouverture du module 1 (50% par exemple), ainsi, une fois ouvert à 50%, le reste ira sur le module suivant..

je limite ma chauffe du cumulus, et je met le reste dans le jacuzi par exemple..