#1
Bonjour.

J'ai réglé le routeur dans ACTIONS avec déclenchement à partir de 11h ce jusqu'à 18h30, réglage Multi Sinus, les autres périodes étant sur OFF. C'est fonctionnel.

À présent je voudrai piloter à partir de HA. Si j'envoie tOnOff ou mode On/Off tout fonctionne bien, je vois que dans ACTIONS le mode est passé à On/Off. Je tente à présent d'envoyer des valeurs en Multi et la ca coince. Ex:

mosquitto_pub -h 192.168.10.31 -u admin -P Pwdadmin -t "routeur1_rms/Chauffe_Eau" -m '{"Mode":"Multi","SeuilOn":0,"OuvreMax":40}' ne fait rien, dans ou en dehors des périodes définies dans ACTIONS (périodes ci dessus). J'ai tenté en rajoutant "Periode":0 ou "SeuilOn":100,"SeuilOff:":50 sachant que la production était supérieure, toujours rien.

Quelles sont les règles pour modifier un comportement multi sinus ou n'est ce possible qu'avec OnOff? Aussi, comment modifier la plage horaire de fonctionnement: je suppose "Periode":1415-1630 pour une plage de 14h15 à 16h30?

Merci pour tout retour d'informations
Répondre
#2
Bonjour. Le problème venait du fait que je n'avais pas compris la notion de période pensant qu'il s'agissait d'une plage horaire et non de celles du découpage défini pour les actions. En effet, j'utilise la période 1 et non la 0, la commande ci dessus devient donc

mosquitto_pub -h 192.168.10.31 -u admin -P Pwdadmin -t "routeur1_rms/Chauffe_Eau" -m '{"Mode":"Multi","SeuilOn":0,"OuvreMax":40,"Periode":1}'

pour être fonctionnelle.