Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Pb triac passage V15
#1
Bonjour à tous, 

J'ai un routeur pour mon chauffe eau seul.
Lors de mon passage à la V15, mon routeur ne reconnait plus mon triac (pas de signal Zc).
J'ai downgradé à la V14 (qui marchait trés bien avant) et la toujours pas de signal Zc.
Je suis avec la gradateur robotdyn 40A. 
J'ai refait mon cablage et ca n'as toujours pas fonctionné, du coup j'ai commandé un BTA 41 et je l'ai remplacer.
Malheureusement ca ne fonctionne toujours pas.

Quelqu'un aurait il une piste svp?
Merci par avance
Répondre
#2
Bonjour,
Les paramètres du routeur pour le triac correspondent bien au câblage ?
Répondre
#3
(Il y a 6 heures)Mike a écrit : Bonjour,
Les paramètres du routeur pour le triac correspondent bien au câblage 
Je n'ai rien changer de la V14 à la V15


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre
#4
En cas de changement de version majeure, ce qui est le cas entre la 14 et la 15, les paramètres doivent être mis à jour.
Vérifier les paramètres du triac dans les paramètres du routeur pour s'assurer que les GPIOs correspondent à votre câblage.
Répondre
#5
Passage de V14 à V15, il faut sauvegarder les paramètres et les re-introduire ensuite ou tout reprogrammer. Ce sont des contraintes car l'espace mémoire est mesuré.
Répondre


Atteindre :