#11
Bonsoir,

La partie mesure ne fonctionne pas, il manque des éléments :
où est le transfo et le pont de résistance pour récupérer l'image de la tension ?
où est la résistance de burden pour la pince de courant ?

Vous avez choisi la version UxI qui n'est pas la plus simple à câbler: il y a des condensateurs, résistances et fils à souder.
Tout est expliqué sur ce site F1ATB. Pas besoin de chatgpt...

Routeur version UxI:
https://f1atb.fr/fr/capteur-u-x-i-pour-r...voltaique/

Mais puisque vous avez un shelly EM, je vous conseille plutôt de réaliser cette version du routeur qui est plus simple :
https://f1atb.fr/fr/capteur-shelly-em-po...ovoltaique
Et d'ailleurs, vous dites déjà avoir placé la sonde du shelly sur la phase au niveau du linky, donc c'est parfait.
Il ne reste plus qu'à retirer la sonde SCT013, vérifier le câblage du SSR, puis configurer l'ESP32 via la page "paramètres", le tout étant indiqué via le lien ci-dessus.

Quand les mesures de puissances seront ok, on pourra passer à la config des actions.
Installation en autoconso sur toiture plein sud
2250Wc : 6 panneaux Recom Panther 375Wc + onduleur Goodwe XS 2kW
Routeur F1ATB version UxI
Répondre
#12
(Il y a 6 heures)AtomeIon a écrit : Bonsoir,
La partie mesure ne fonctionne pas, il manque des éléments :
où est le transfo et le pont de résistance pour récupérer l'image de la tension ?
où est la résistance de burden pour la pince de courant ?

Je ne sais pas ce que c'est Confused



C'est lui qui a choisi pour moi à vrai dire :p

(Il y a 6 heures)AtomeIon a écrit : Mais puisque vous avez un shelly EM, je vous conseille plutôt de réaliser cette version du routeur qui est plus simple :
https://f1atb.fr/fr/capteur-shelly-em-po...ovoltaique
Et d'ailleurs, vous dites déjà avoir placé la sonde du shelly sur la phase au niveau du linky, donc c'est parfait.
Il ne reste plus qu'à retirer la sonde SCT013, vérifier le câblage du SSR, puis configurer l'ESP32 via la page "paramètres", le tout étant indiqué via le lien ci-dessus.

Si je comprends bien le tuto, il me manque le Gradateur - Triac, n'est-ce pas ? Comment on sait lequel prendre entre le 16, le 24 et le 40A ? Et il faudra le bidouiller pour mettre un autre refroidisseur, peu importe le modèle ? Il n'y a pas des options sans bidouillage comme ça ?

Merci (je regarde la vidéo entre temps).

Apparemment le modèle 40A avec ventilateur n'a pas besoin de bidouillage mais je n'arrive pas à le trouver sur Aliexpress.
Répondre
#13
Vous avez UxI en source de mesure de puissance. Vous n'avez pas ce circuit. Commencez par définir votre source. Regardez les explications sur le site.
André/F1ATB
Répondre
#14
(Il y a 6 heures)F1ATB a écrit : Vous avez  UxI en source de mesure de puissance. Vous n'avez pas ce circuit. Commencez par définir votre source. Regardez les explications sur le site.
André/F1ATB

Merci. Je viens d'enlever le SCT013 de l'installation, et j'ai mis le Shelly EM en tant que source, avec son IP (c'est ok de laisser l'autre case sur 0 ?).

Mon tableau en page d'accueil et tout de suite différent !

Je mets une capture d'écran en fonctionnement normal, et une seconde avec chauffage 2000w allumé.

Par contre dans Données brutes, c'est normal ce que j'ai ?

En tout cas ça fait plaisir de voir les vraies données prises par le Shelly sur l'ESP32 Smile

De voir que mon PC consomme autour de 200w, le frigo-congélo environ 100w quand il s'allume, et effectivement le chauffage de 2000w consomme ça (à 10w près).

Le chauffe-eau est éteint là, je vais pouvoir voir demain si ça fonctionne correctement (ou bien vous pourrez me confirmer qu'il manque un élément...).


Pièces jointes Miniature(s)
               
Répondre
#15
La partie mesure fonctionne Smile

0, c'est la voie du shelly sur laquelle est branchée la sonde de courant (car on peut mettre une 2ème sonde sur le shelly). Pour vous, il faut laisser 0.
On voit une conso d'environ 220W, puis quand vous allumez le chauffage de 2000W on passe à 2220W environ donc les mesures sont cohérentes et la sonde dans le bon sens.

Dans les données brut, oui les infos sont normales.

Attention avant d'aller plus loin avec des essais de routage dans la page action:
Il faut s'assurer que votre chauffe eau a un thermostat mécanique, si non, vous allez casser sa carte électronique. Une bidouille est possible pour les thermostats électronique.
Pour le SSR, il faut impérativement le monter sur un dissipateur, et relier ce dernier à la terre.
Installation en autoconso sur toiture plein sud
2250Wc : 6 panneaux Recom Panther 375Wc + onduleur Goodwe XS 2kW
Routeur F1ATB version UxI
Répondre
#16
Merci.

C'est bien un thermostat mécanique.

Le SSR est bien monté sur un dissipateur. Petite question : si l'ensemble est dans un coffret électrique, est-ce qu'on peut le fermer (avec la vitre devant), ou bien il faut percer des trous ?

Je vais ajouter une mise à la terre dès demain, je n'avais pas fait ce point.