Messages : 32
Sujets : 2
Inscription : Jun 2024
Réputation :
4
Bonjour André,
C'est OK pour moi pour la version 11.0, recompilée (avec l'option "Minimal SPIFFS" !) pour prendre en compte une légère modification concernant l'intégration d'un module Shelly PRO EM-50 qui permet de remonter les mesures de puissance et du facteur de charge ( voir ici).
Testée également OK avec une version intégrant un écran OLED SH1106 0,96" ( voir ici), qui a la particularité d'effectuer un changement de page après appui sur un bouton poussoir en utilisant le même mécanisme des interruptions internes aux ESP32 également utilisé pour la détection du zero-crossing des triacs, mais qui ne semble pas poser de problèmes à priori.
Encore merci pour tout ce travail effectué !!!
_________________________________________________
Routeur Solaire en v11.11
Pilotage d'un cumulus de 3kW + Jeedom v4.4.8.1 + Station solaire 3,5kW
Messages : 30
Sujets : 1
Inscription : Jun 2024
Réputation :
2
j'en ai rêvé, André la fait !
super ces nouvelles fonctionnalités, surtout le cumul, j'ai hâte de tester maintenant
Routeur v11.20 RMS => v12.00 / routage cumulus 2.5kW avec dimmer 40A ventilé
Source : Shelly EM => Voie 1 : arrivée général. Voie 2 : arrivée PV
PV : 8 panneaux 375w, 4 micro-onduleurs Hoymiles 800
Messages : 32
Sujets : 2
Inscription : Jun 2024
Réputation :
3
(03-07-2024, 10:16 AM)Mike a écrit : (03-07-2024, 09:30 AM)f4ame a écrit : Bonjour,
Pour la V11 quand je compile "Solar_Router_V11_00.ino" j'ai une erreur de compilation arduino
Citation :Le croquis utilise 1360061 octets (103%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 1310720 octets.
Les variables globales utilisent 106480 octets (32%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 221200 octets pour les variables locales. Le maximum est de 327680 octets.
Croquis trop gros; vois https://support.arduino.cc/hc/en-us/arti...0013825179 pour des conseils de réduction.
text section exceeds available space in board
Compilation error: text section exceeds available space in board
suis je le seul?
Il vous faut changer le partition scheme à Minimal SPIFFS. Voir section "Partition Mémoire" ici https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...ogicielle/
Merci pour l'info c'est maintenant ok pour moi
F4AME - Patoutheone
8 panneaux Recom Sillia Panther 375 Wc Full Black soit 3 KWc
Onduleur Huawei 3KTL-L1 mono et compteur DDSU666-H
Routeur F1ATB + 2 Afficheurs - Home Assistant
Messages : 81
Sujets : 6
Inscription : Jun 2024
Réputation :
1
Bonjour,
Je viens de tester la nouvelle version V11.00 qui , hélas, ne fonctionne pas correctement dans ma configuration.
J'étais resté sur la V9.01 car les mises à jour suivantes ont toutes présenté le même défaut, à savoir le blocage de la visualisation de l'ESP Linky sur l'explorateur (google Chrome) .
Tout d'abord, l'EDI Arduino m'a proposé et effectué les mises à jour suivantes:
Carte ESP32 V 3.02 à la place de la v.2.0.17
Librairie Arduinojson par Benoit V 7.1.0 à la place de V 7.04
Librairie AsyncWebServer V 3.06 à la place de V 2.10.8
enfin ESP-DASH par Ayush V 4.05 à la place de V 4.04
La compilation s'est bien passée et le téléchargement en USB aussi. (pas possible en OTA).
J'ai effectué la mise à jour uniquement sur 3 de mes 6 ESP. L'ESP Linky, l'ESP Chaufferie et L'ESP piscine.
Tout à bien fonctionné pendant une vingtaine de minutes.
Au passage Je remercie André pour cette évolution intéressante et de plus en plus sophistiquée de son routeur.
Juste une petite remarque: Je regrette qu'il n'y ai plus les mesures de températures toutes le 2 min dans les données brutes, ( Cela m'a beaucoup servi pour résoudre les problèmes de parasites).
Hélas j'ai rapidement connu le même défaut de blocage avec impossibilité de se reconnecter sur cet ESP.
Curieusement, les 2 autres ESP continuent de recevoir les valeurs du compteur Linky ce qui démontre que l'ESP de mesure n'est pas complètement Hors service, mais que c'est juste la communication avec le navigateur internet qui plante.
Je viens donc de repasser dans ma version "fétiche" V9.01 (en OTA) qui ne me pose aucun problème.
Plus de blocage, mais j'aimerais bien pouvoir profiter de cette évolution majeure et des évolutions futures.
Ma config: 6 x ESP32, Routeurs V11.17, 1 routeur Linky1, 1 Chauffe E, 1 Piscine, 3 Radiateurs , (4 avec Triac), +1 afficheur LLGO. [Pour essai: 1 routeur v11.17Linky2 (branché en parallèle sur le Linky1) + 1 routeur Chargeur].
Pc sous w11, 8 Panneaux S = 3KWc. Amicalement Régis.
Messages : 8
Sujets : 3
Inscription : Jun 2024
Réputation :
0
Bonjour
Merci et encore bravo pour tout ce travail
J'ai un probleme depuis la version 11.10. Le routeru secondaire ne se connecte plus au principal
avec le message connexion failed et dans les données externe j'ai Uxl au lieu Uxlx2.
Merci
Messages : 30
Sujets : 1
Inscription : Jun 2024
Réputation :
2
(03-07-2024, 12:05 PM)Free66 a écrit : j'en ai rêvé, André la fait !
super ces nouvelles fonctionnalités, surtout le cumul, j'ai hâte de tester maintenant
Arghh, j'ai parlé un peu trop vite, enfin j'ai surtout lu trop vite , je me voyais déjà configurer les actions en fonctions du pourcentage d'ouverture de la journée, mais non c'est uniquement envoyé vers un broker , attention ça n'enlève pas le super travail de développement du routeur
j'espère une prochaine version.
Routeur v11.20 RMS => v12.00 / routage cumulus 2.5kW avec dimmer 40A ventilé
Source : Shelly EM => Voie 1 : arrivée général. Voie 2 : arrivée PV
PV : 8 panneaux 375w, 4 micro-onduleurs Hoymiles 800
Messages : 8
Sujets : 3
Inscription : Jun 2024
Réputation :
0
Données externes s'est mis a jour Uxlx2 par contre toujours connexion failed
Mais les données d'accueil se mettent a jour?
Messages : 30
Sujets : 1
Inscription : Jun 2024
Réputation :
2
03-07-2024, 07:19 PM
(Modification du message : 03-07-2024, 07:54 PM par Free66.)
Bug sur l'energie active du jour et total à zéro...
La maisonnette ne se connecte pas non plus, affiche 0w.
Correction, la maisonnette fonctionne, c'était le routeur qui était en partie planté, plus de réponse du serveur web....
Routeur v11.20 RMS => v12.00 / routage cumulus 2.5kW avec dimmer 40A ventilé
Source : Shelly EM => Voie 1 : arrivée général. Voie 2 : arrivée PV
PV : 8 panneaux 375w, 4 micro-onduleurs Hoymiles 800
Messages : 32
Sujets : 1
Inscription : Jun 2024
Réputation :
0
(03-07-2024, 07:19 PM)Free66 a écrit : Bug sur l'energie active du jour et total à zéro...
La maisonnette ne se connecte pas non plus, affiche 0w.
Correction, la maisonnette fonctionne, c'était le routeur qui était en partie planté, plus de réponse du serveur web....
Je ne suis donc pas un cas isolé André
Routeur v12.06, mesures Shelly EM + sonde de température DS18B20
Triac Robodyn 24A/600V avec radiateur externe
Réglages réactivité 5, seuil de déclenchement -50, multi sinus
3 panneaux photovoltaïques Sunology Plug'n Play 405W
Cumulus 200L 2200W méca 61°
Messages : 192
Sujets : 10
Inscription : Jun 2024
Réputation :
4
(04-07-2024, 09:03 AM)clyon44 a écrit : (03-07-2024, 07:19 PM)Free66 a écrit : Bug sur l'energie active du jour et total à zéro...
La maisonnette ne se connecte pas non plus, affiche 0w.
Correction, la maisonnette fonctionne, c'était le routeur qui était en partie planté, plus de réponse du serveur web....
Je ne suis donc pas un cas isolé André
moi aussi énergie active du jour et total à zéro
mes deux afficheurs TTGO fonctionnent bien
Routeur master V12.06 avec 2 relais SSR (ballon ECS PAC Atlantic + convecteur)
Routeur data V12.06 avec sonde de température et JSY
Mesure module Shelly EM / 2 afficheurs TTGO / 1 afficheur LILYGO S3
6 panneaux 405W S / 7 panneaux 405W SE / onduleur Growatt 5,2 Kw/ batterie Growatt 5 Kw / backup Growatt SYN 50
|