Messages : 26
Sujets : 4
Inscription : Apr 2025
20-09-2025, 04:58 PM
(Modification du message : 20-09-2025, 05:06 PM par Ltech.)
Chauffe eaux Ariston velis pro dry wifi 2x (2x 375Watt) = 1500Watt max
Connecter (voir photo) direct sur les broches initiale, après l'électronique. Apli wifi Ariston fonctionne
Ce sont des connecteurs type voiture.
Les résistances sont brancher par 750Watt et commander par deux SSD.
Le chauffe eaux s'injecte dans mon chauffe eaux aux gaz via un mitigeur pour les periodes sans soleil
Depuis un mois mon gaz est couper

tout les jours 80L à 77°C = 4 douches
MERCI Andre !
Je branche un a un isoler dans les broches du boiler.
Messages : 84
Sujets : 6
Inscription : Jun 2024
Bonjour
Montage sympa. Encore plus sympa si tu nous confirmes que les relais sont à la terre.
Routeur UxIx2, V 15.0 Triac robodyn avec bta 40 déporté sur dissipateur ventilé avec sonde T° commandé en sortie TOR , seconde sonde sur C-E, 12 panneaux sanyo 236wc, onduleur réseau solarmax 6kw. CE 3300w. Installé depuis avril 2024.
Messages : 39
Sujets : 5
Inscription : Jun 2024
Bonjour,
Montage très propre! En plus de la mise à la terre des refroidisseurs , est ce que le boitier est suffisamment ventilé, une fois la porte fermée? (chez moi le Robodyne monte à 50° )
Le boitier pour l'ESP 32 est très sympathique, de fabrication personnelle?
Config: PV 3.2kW 5 routeurs F1ATB V. 15.06 1/Linky mesure, 1/Tableau électrique Triac , 1/Nomade1 SSR, Nomade 2
3 afficheurs type maisonnette, 1 afficheur ESP32 jaune
Triphasé, EC 200L mono
Messages : 26
Sujets : 4
Inscription : Apr 2025
Bonjour.
Les SSR sont de 80A, ils ne transite que 750W/220V = 3,5A, ils ne chauffent pas. J'ai 2x 750W de résistances.
Le boitier, est un boitier 3D stl trouver sur internet. Le fichier est sur un ordinateur pas accessible pour le moment.
La terre est raccorder dans le boitier opérationnelle naturellement.
Messages : 84
Sujets : 6
Inscription : Jun 2024
On voit que la terre de l'alim et le départ sont raccordés, mais pas tes radiateurs .
Routeur UxIx2, V 15.0 Triac robodyn avec bta 40 déporté sur dissipateur ventilé avec sonde T° commandé en sortie TOR , seconde sonde sur C-E, 12 panneaux sanyo 236wc, onduleur réseau solarmax 6kw. CE 3300w. Installé depuis avril 2024.
Messages : 26
Sujets : 4
Inscription : Apr 2025
Oui pour la terre, elle est faites au radiateurs, mais pas encore sur les photo
Pour le boitier routeur 3D
https://makerworld.com/en/models/1024116...Id-1005994
Messages : 39
Sujets : 5
Inscription : Jun 2024
(22-09-2025, 01:12 PM)Ltech a écrit : Pour le boitier routeur 3D
https://makerworld.com/en/models/1024116...Id-1005994
Merci beaucoup pour le lien
Config: PV 3.2kW 5 routeurs F1ATB V. 15.06 1/Linky mesure, 1/Tableau électrique Triac , 1/Nomade1 SSR, Nomade 2
3 afficheurs type maisonnette, 1 afficheur ESP32 jaune
Triphasé, EC 200L mono