Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Schéma câblage routeur sur cumulus géothermique
#21
(06-10-2025, 09:10 PM)Jacques13 a écrit : Ce qui est remarquable c'est que "inter de sécurité" sur le plan devient "résistance marche arrêt" sur le panneau !
L'absurdité d'avoir un inter ph/n qui ne coupe que la phase, sert en fait à alimenter le néon de l'inter qui n'est par ailleurs pas représenté sur le plan.
Bref, un plan très approximatif que l'on retrouve trop souvent dans la grande distribution.

En regardant la photo du bornier, tu peux brancher ton SSR en 1 (ou 6) et 2, les fils sont de bonne section, mais il faudra faire attention à ce que la vis du bornier supporte d'y mettre deux fils bien serrés.

Bonjour,

  même constat 

  1ou6    et   2
Merci André Smile ,
Routeur V17.10 (since V2.01) / Source UxI / 5 actions

Si les réponses que je propose bénévolement sur ce forum ne vous plaisent pas, ignorez-les simplement sans me jeter la pierre ! (Ou ne posez pas de question)
Répondre



Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet :

Moteur MyBB, © 2002-2026 Melroy van den Berg.