12-10-2025, 07:44 PM (Modification du message : 12-10-2025, 07:45 PM par Jacques13.)
Si on regarde ton action sur ton premier post, on remarque que tu es en mode ON et non en mode routage.
De fait ton ballon est en marche à 100% tout le temps sans se préoccuper du routage.
12-10-2025, 07:51 PM (Modification du message : 12-10-2025, 07:52 PM par lahuchette.)
(12-10-2025, 07:44 PM)Jacques13 a écrit : Si on regarde ton action sur ton premier post, on remarque que tu es en mode ON et non en mode routage.
De fait ton ballon est en marche à 100% tout le temps sans se préoccuper du routage.
Ok, j'imagine que maintenant il ne route plus rien
Fais donc un essai en mettant l'ouverture max à 50% ou moins afin de voir si ta conso baisse en rapport. Ce test c'est pour savoir si ton SSR fonctionne bien, sa led doit alors clignoter et non être fixe.
j'ai bien mis l'ouverture à 50% la led clignote bien, sur 2.2kw de produit à 16h30,je tire sur le réseau entre 0,1kw et 0,3kw par à-coup
j'attends un nouveau SSR en remplacement de celui qui était sur mon Tignous.
14-10-2025, 06:23 PM (Modification du message : 14-10-2025, 08:07 PM par Jacques13.)
Si la led clignote bien, c'est que le routage fonctionne bien jusqu'au SSR.
Maintenant c'est en forçant OFF et en regardant la courbe que l'on peut observer si le SSR fonctionne bien par une diminution de l'injection.
Si ton ballon fait 3000W, ta courbe doit montrer 1500W de conso en plus. Cette conso se retranche de l'injection, bien entendu. Si à ce moment tu produis 2200W et ta conso maison est de 400 + 1500 de routage, tu es supposé injecter encore 300W.
Tout ca c'est des suppositions, je n'ai pas les informations véritables
Fais des essais en mettant tes courbes a 10 minutes de puissance active et celle du SSR, il doit y avoir une correspondance directe.
Ce qui est ennuyeux c'est que sur ton premier post, le ssr du plan est bien un 3 à 32V
Le premier installé est un 4V, un membre t'en fait la remarque, et tu le change pour un autre 4V...
L'esp étant alimenté en 3,3V, aucune chance d'avoir un signal à 4V, contrairement au Tignous
En fait ca donne 4 pages de forum pour un résultat médiocre...