Comme on a pas ta production il est difficile de se rendre compte de ce que fait le routeur et si c'est normal.
Le but est de déterminer si à une puissance de routage donnée la conso du ballon est cohérente ou non. Il faut donc mesurer avec une production suffisante et observer ta courbe de puissance tout en sachant combien consomme ton ballon. Pour être plus clair, tu commences avec une puissance d'injection donnée ex 1000W, tu lances le routage à 30% et tu regardes si ta courbe affiche bien 30% de la puissance du ballon que tu peux connaître en forçant le routage un instant tout en regardant la courbe.
Note que la courbe SSR sur 10 minutes donne en bonne idée de ce que fait le routeur par rapport à la conso globale en W sur 10 minutes. Il devrait y avoir un rapport direct entre ces deux courbes.
Messages : 371
Sujets : 11
Inscription : Feb 2025
Réputation :
24
La c'est parlant.
A 30% la courbe devait monter à 1/3 de 2400W soit 800W mais en fait il n'ouvre rien.
Maintenant, dans ce cas à 30%, il serait utile de visualiser la LED du SSR et aussi d'avoir la courbe SRR sur 10 minutes afin de voir l'ouverture supposée du SSR.
Pour ce qui est de 50% on a bien des ouvertures mais qui nécessairement seront oscillantes car les positions intermédiaires sont nécessaires pour une bonne régulation.
Partant de ce constat, tu sembles avoir un problème avec ton SSR qui ne semble pas être assez "rapide" pour traiter des signaux à 2/300ms.
Tu peux tenter de passer en train de sinus ou on est plus lent avec 900ms de cycle
Mets nous une photo de ton SSR
Messages : 14
Sujets : 1
Inscription : Oct 2025
Réputation :
0
Messages : 371
Sujets : 11
Inscription : Feb 2025
Réputation :
24
On voit bien que la courbe de commande du ssr est bonne et le ssr est conforme (j'ai le même chez moi).
Sauf à dire que le ssr est en panne, je dirais qu'il est possible que ca vienne du câble de commande dans la mesure ou notre signal est très proche de la limite des 3V pour le commander.
Quelle est la longueur des câbles de commande du SSR ?
Messages : 14
Sujets : 1
Inscription : Oct 2025
Réputation :
0
Soit c'est le ssr, soit c'est la sortie de esp qui merde
je dirai que le câble du signal fait environ 50cm en section 1mm2. après je peux passer en 0.34mm2 blindé éventuellement ce week end
le top serait d'avoir un oscillo pour vérifier que le signal au borne du ssr soit ok autant au niveau du patern que de la tension.
on dirait que quand le ssr colle, il ne lâche pas et du coup on les impulsions sont trop longue
j'ai prévu d'utiliser un triac BT40 800b à terme mais en attendant de recevoir la carte et triac j'ai mis le ssr.
D'ailleurs au niveau du triac BT40 c'est pas comme un contact sec, il faut l'alimenter impérativement par l'anode A2 ?
Messages : 371
Sujets : 11
Inscription : Feb 2025
Réputation :
24
Non, ce câble est bon, il n'y a pas lieu de le changer.
Je viens de mesurer chez moi avec un forçage à 100% du SSR, j'ai 2,97vdc au niveau de sa commande, ce qui déjà plus faible que les 3V nécessaires.
Donc, à mon sens, soit ton 3,3V sur l'ESP est faible, soit l'ESP donne un signal limite, soit le SSR a du mal à fonctionner avec une tension un peu faible. Le 3,3V étant fait à partir du 5V, il conviendrait de le mesurer aussi car de nombreuses alimentations 5V sont en fait un peu justes et c'est d'autant plus vrai qu'en alimentant l'ESP via l'USB on a une diode qui fait perdre quelques dixièmes de volt.
Il conviendrait donc de mesurer le 3,3V , le 5V ainsi que la tension appliquée au SSR avec un forçage à 100%
Si la tension est identique à moi, il est probable que le SSR soit en cause. On peut aussi monter un transistor sur le 5v afin d'avoir un signal plus confortable pour le SSR.
Si le 5V est faible, il faudrait tester avec une autre alimentation.
Un BT40 800B doit être alimenté par une carte spécifique qui reprend en fait ce qu'il y a dans un SSR avec par contre l'avantage de pouvoir faire une commande plus fine de la régulation mais en générant quelques parasites sur le secteur (gradateur).
A mon avis le SSR fait son job sans se prendre la tête et j'ai moi-même pris cette option car je voulais éviter d'avoir des problèmes insolubles avec tous les appareils communicants chez moi.
Messages : 14
Sujets : 1
Inscription : Oct 2025
Réputation :
0
j'utilise un esp eth01 donc pas d'alim usb, il est alimenté via une alim 2a 5v.
Pour ce qui est du 5v et du 3.3v au sein du coffret les tensions sont ok.
je ferai la mesure signal à 100% pour voir ce qui arrive au niveau du ssr.
je vais commander un autre ssr dans le doute.
que veux tu dire par : On peut aussi monter un transistor sur le 5v afin d'avoir un signal plus confortable pour le SSR ?
pour ce qui est du montage triac le matériel est deja en court de livraison.
Messages : 371
Sujets : 11
Inscription : Feb 2025
Réputation :
24
Hier, 04:15 PM
(Modification du message : Hier, 04:16 PM par Jacques13.)
Oui, en effet j'avais oublié ce détail mais ca ne change rien, il faut tout mesurer afin de déterminer qui est en faute.
Mettre un transistor entre l'esp et le SSR permettrait de doper le signal en le passant de 3 à 5V
Messages : 14
Sujets : 1
Inscription : Oct 2025
Réputation :
0
Je ferai les tests ce week-end avec le ssr à 100%
J essairai de mettre un coup d oscillo si j'arrive à avoir ça pour ce week-end et je te tiens au courant des résultats en espérant mettre le doigt sur l origine du souci et le régler