Messages : 10
Sujets : 2
Inscription : Jan 2025
Réputation :
0
Bonjour,
J'ai réalisé un schéma de raccordement électrique pour mon routeur, pouvez-vous jeter un œil et confirmer s'il n'y a pas de boulette, merci.
Je précise que je n'ai pas les fils du Linky pour les heures creuses, le Linky étant loin de la maison, et j'ai l'option Tempo EDF.
L'idée est de faire le moins cher et plus simple possible, donc j'évite l'achat d'une horloge HC grâce au routeur équipé d'une sonde T° au ballon, qui complétera la chauffe la nuit.
Je garde la commande du Shelly pour activer le contacteur ballon la nuit en cas de routeur HS, et en dernier recours si le Shelly et le routeur sont HS  , j'ai la marche forcée du contacteur.
J'espère que le disjoncteur 2A sera suffisant pour la consommation du Shelly et de la bobine du contacteur.
Messages : 610
Sujets : 29
Inscription : Jun 2024
Réputation :
26
Hello Letis
tu peux mettre un seul disjoncteur 2A pour le routeur et le Shelly..
tu alimente comment ton routeur : Alim USB ?
Sinon, pour moi, ok, ton schéma à l'air correct
Config : 3 routeurs F1ATB en V15.08 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV : 3kw (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + 1KW (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision : Home Assistant / Shelly & MQTT
Messages : 10
Sujets : 2
Inscription : Jan 2025
Réputation :
0
(Hier, 08:25 AM)Sgb31 a écrit : Hello Letis
tu peux mettre un seul disjoncteur 2A pour le routeur et le Shelly..
tu alimente comment ton routeur : Alim USB ?
Sinon, pour moi, ok, ton schéma à l'air correct
Salut merci pour ta réponse.
Oui le routeur est alimenté par une alim USB 2A, éventuellement je pourrais ajouter une prise mâle 16A et la brancher sur une murale prise du garage.
Alors oui je pourrais mettre le routeur et le Shelly sur le même 2A, mais il en faut un aussi pour la bobine du contacteur.
Messages : 610
Sujets : 29
Inscription : Jun 2024
Réputation :
26
OK
j'ai juste un interrogation sur la sortie relais du Shelly , ne l'ayant jamais utilisée ,
comme il y'a qu'une sortie, ce n'est pas un contact sec je présume mais une phase pour alimenter une bobine de ton contacteur HC...
A vérifier tout de même . Coté conso 2A , on est large à mon avis.
pense également bien à prévoir un bon refroidisseur sur ton SSR
Config : 3 routeurs F1ATB en V15.08 - 2 routeurs fixes en mode Triacs + 1 routeur mobile polyvalent en mode : Triac+SSR
PV : 3kw (8*425W + Onduleur SunGrow 3KW) + 1KW (2 *500w + MO Hoymiles HMS-1000W-2T)
Supervision : Home Assistant / Shelly & MQTT
Messages : 10
Sujets : 2
Inscription : Jan 2025
Réputation :
0
(Hier, 09:19 AM)Sgb31 a écrit : OK
j'ai juste un interrogation sur la sortie relais du Shelly , ne l'ayant jamais utilisée ,
comme il y'a qu'une sortie, ce n'est pas un contact sec je présume mais une phase pour alimenter une bobine de ton contacteur HC...
A vérifier tout de même . Coté conso 2A , on est large à mon avis.
pense également bien à prévoir un bon refroidisseur sur ton SSR
En effet il n'y a qu'une sortie au Shelly EM, donnée à 2A maxi, donc non ce n'est pas un contact sec.
J'ai une installation de 2KW soit environ 1800w de routage, et j'ai un refroidisseur de 15x6x2.5 cm, sur un SSR 40A.
Messages : 382
Sujets : 12
Inscription : Feb 2025
Réputation :
24
Si historiquement le l'inky commandait le contacteur J/N, autant laisser comme c'était car depuis le contacteur on peut le mettre Off, On, ou le positionner en J/N en cas de problème sur le routeur.
Messages : 10
Sujets : 2
Inscription : Jan 2025
Réputation :
0
(Hier, 11:03 AM)Jacques13 a écrit : Si historiquement le l'inky commandait le contacteur J/N, autant laisser comme c'était car depuis le contacteur on peut le mettre Off, On, ou le positionner en J/N en cas de problème sur le routeur.
Je n'ai pas les fils venant du Linky pour les HC et il y a un peu de distance  , la maison que j'ai racheté était au fioul chauffage et BEC depuis années 70.
Messages : 382
Sujets : 12
Inscription : Feb 2025
Réputation :
24
(Hier, 11:22 AM)Letus a écrit : (Hier, 11:03 AM)Jacques13 a écrit : Si historiquement le l'inky commandait le contacteur J/N, autant laisser comme c'était car depuis le contacteur on peut le mettre Off, On, ou le positionner en J/N en cas de problème sur le routeur.
Je n'ai pas les fils venant du Linky pour les HC et il y a un peu de distance , la maison que j'ai racheté était au fioul chauffage et BEC depuis années 70.
Ok, je comprends, la présence du relais J/N qui ne servira donc que de commande du ballon en cas de disfonctionnement du routeur.
Rationnellement un simple commutateur se bypass aurait été suffisant, mais, pourquoi pas.
Messages : 10
Sujets : 2
Inscription : Jan 2025
Réputation :
0
(Hier, 11:41 AM)Jacques13 a écrit : (Hier, 11:22 AM)Letus a écrit : (Hier, 11:03 AM)Jacques13 a écrit : Si historiquement le l'inky commandait le contacteur J/N, autant laisser comme c'était car depuis le contacteur on peut le mettre Off, On, ou le positionner en J/N en cas de problème sur le routeur.
Je n'ai pas les fils venant du Linky pour les HC et il y a un peu de distance , la maison que j'ai racheté était au fioul chauffage et BEC depuis années 70.
Ok, je comprends, la présence du relais J/N qui ne servira donc que de commande du ballon en cas de disfonctionnement du routeur.
Rationnellement un simple commutateur se bypass aurait été suffisant, mais, pourquoi pas.
Vous avez un lien pour le commutateur Bypass ? pour voir à quoi ça ressemble, je ne suis pas sûr de comprendre son fonctionnement.
Messages : 382
Sujets : 12
Inscription : Feb 2025
Réputation :
24
Hier, 04:19 PM
(Modification du message : Hier, 04:24 PM par Jacques13.)
C'est en fait un simple interrupteur modulaire qui va mettre en chauffe permanente le ballon.
https://www.achat-electrique.com/fr/6094...F-EALw_wcB
Bien entendu ca reste manuel
La solution via le Shelly est la suivante
https://fr.aliexpress.com/item/160430501...sbEALw_wcB
Cette solution est ma même que la tienne, mais en moins chère
|