Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Probleme regulation
#31
Moi un jour j'avais activer un GPIO sur le meme GPO sortie du ssr par megarde.
Type led ou afficherur...
J'ai passer plein de temps avant de m'en rendre compte.

Analyse bien toutes tes options de GPIO pour detecter les doublons.
Répondre
#32
(13-10-2025, 04:15 PM)Jacques13 a écrit : Oui, en effet j'avais oublié ce détail mais ca ne change rien, il faut tout mesurer afin de déterminer qui est en faute.

Mettre un transistor entre l'esp et le SSR permettrait de doper le signal en le passant de 3 à 5V

Bonjour,

j'ai pris la tension aux bornes du ssr coté esp, j'ai 3.15v à 100%
j'ai remplacé le ssr pour en avoir le coeur net, pas d'amélioration.

J'ai bien regardé les gpio utilisés, je n'ai pas de doublons, j'utilise le gpio 12 pour piloter le ssr


Pièces jointes Miniature(s)
       
Répondre