#1
Bonjour 
Pouvez-vous valider ce paramétrage pour une marche forcée 
Si inférieur à 1h position ON 
Fermeture à 1h30


Pièces jointes Miniature(s)
   
Répondre

#2
Oui c'est OK sauf si c'est pour le chauff-eau lui même. Le nom du dispositif auquel la règle s'applique est masqué derrière le pop-up.

André
Répondre

#3
   
La configuration est pour le chauffe eau
Répondre

#4
(19-10-2025, 08:37 AM)patrickvalence a écrit : Bonjour 
Pouvez-vous valider ce paramétrage pour une marche forcée 
Si inférieur à 1h position ON 
Fermeture à 1h30

Bonjour,
Une petite nuance... Le triac ou le relais passera à ON seulement si H > 1h. Fonctionnera pas si H = 0:30 par exemple !
Je pense qu'il faut simplement ne rien mettre dans cette case et seulement la condition < 1:30
Mais dans ce cas là, la chauffe sera forcée même si H = 1:15 ce que tu ne veux pas si j'ai bien compris ?
La RAZ de H est à 6:00 le matin
3 Routeurs V15.09 - UxI - Onduleur Sofar 3000TL-G3
8 Pnx Trinasolar Vertex S pour 3400 Wp - CE mono stéatite 3kW