Messages : 133
Sujets : 9
Inscription : Feb 2025
Hier, 12:15 AM
(Modification du message : Hier, 12:16 AM par Rakibou.)
Bonjour,
Citation :lors du restart de l'ESP32, j'ai du déconnecter les liaisons RX/TX pour qu'il démarre correctement, y a t'il un ordre à respecter dans la mise sous tension ? (ce qui ne manquera pas de poser problème à l'exploitation).
Je n'ai jamais eu de problème au redémarrage avec rx-tx branchés (c'est assez curieux d'ailleurs).
Une seule piste à creuser, les broches utilisées pour la liaison série sont-elles celles qui sont configurées dans le code original ?
Citation :Je viens de recevoir le petit OLED 1306.
Si je le déclare dans les paramètres globaux du routeur, il affiche tout un tas d'infos, mais pas celles que je suppose être propres au mode "VE" genre "chargeur RMS". Je l'ai déclaré à la fois dans les paramètres "généraux" (en 18 et 19), et activé dans les paramètres "borne VE".
Aurais-je raté quelque chose ?
J'écris sous le contrôle de cmichel.
Pour cette version, cmichel avait écrit du code spécifique pour l'écran.
Dans la version que tu as installée, l'écran n'est pas pris en charge par configuration depuis les paramètres du RMS (page des paramètres généraux). Je pense donc qu'il ne faut pas le déclarer dans les paramètres généraux (cocher "pas de led/oled") mais seulement dans la page des paramètres "borne VE".
Cela fonctionne-t-il ?
La version à venir (dans quelques jours je pense) unifiera le paramétrage "standard" du rms pour l'écran avec la station VE.
Cela reste à confirmer par cmichel (qui lira sans doute ce fil) qui code cette partie.
Citation :Sinon tout fonctionne parfaitement, un coup d'oscilloscope sur le signal CP du shield de Pedro ma confirme que le rapport cyclique du PWM évolue bel et bien en fonction du courant de charge, c'est top !
Merci encore à tous les contributeurs.
Merci, ça fait plaisir de savoir que ça fonctionne.
Il y a encore des développements à venir. C'est en cours !
3 kWc - Enphase iq8hc
Enphase envoy metered
RMS triac - 2,2kW appoint ECS
RMS Station de charge VE-RMS
Merci André !
Messages : 60
Sujets : 5
Inscription : Jun 2024
(Hier, 12:15 AM)Rakibou a écrit : Bonjour,
Citation :lors du restart de l'ESP32, j'ai du déconnecter les liaisons RX/TX pour qu'il démarre correctement, y a t'il un ordre à respecter dans la mise sous tension ? (ce qui ne manquera pas de poser problème à l'exploitation).
Je n'ai jamais eu de problème au redémarrage avec rx-tx branchés (c'est assez curieux d'ailleurs).
Une seule piste à creuser, les broches utilisées pour la liaison série sont-elles celles qui sont configurées dans le code original ?
Citation :Je viens de recevoir le petit OLED 1306.
Si je le déclare dans les paramètres globaux du routeur, il affiche tout un tas d'infos, mais pas celles que je suppose être propres au mode "VE" genre "chargeur RMS". Je l'ai déclaré à la fois dans les paramètres "généraux" (en 18 et 19), et activé dans les paramètres "borne VE".
Aurais-je raté quelque chose ?
J'écris sous le contrôle de cmichel.
Pour cette version, cmichel avait écrit du code spécifique pour l'écran.
Dans la version que tu as installée, l'écran n'est pas pris en charge par configuration depuis les paramètres du RMS (page des paramètres généraux). Je pense donc qu'il ne faut pas le déclarer dans les paramètres généraux (cocher "pas de led/oled") mais seulement dans la page des paramètres "borne VE".
Cela fonctionne-t-il ?
La version à venir (dans quelques jours je pense) unifiera le paramétrage "standard" du rms pour l'écran avec la station VE.
Cela reste à confirmer par cmichel (qui lira sans doute ce fil) qui code cette partie.
Citation :Sinon tout fonctionne parfaitement, un coup d'oscilloscope sur le signal CP du shield de Pedro ma confirme que le rapport cyclique du PWM évolue bel et bien en fonction du courant de charge, c'est top !
Merci encore à tous les contributeurs.
Merci, ça fait plaisir de savoir que ça fonctionne.
Il y a encore des développements à venir. C'est en cours ! Bonjour,
Pour l'écran, avec cette version actuelle il faut qu'il soit connecter sur l'arduino uno pin A4(SCK) et A5(SDA) et pas sur le RMS et donc ESP32.
Si tu le mets sur le RMS tu auras que les infos du RMS gérées par André.
Je dis bien pour le moment, puisque avec la version qui va arriver et qui est en test, tu pourras bien mettre ton écran sur le RMS, pin 18,19 et géré avec les données de la borne en le déclarant aussi dans les paramètres de la borne VE.
Dans le systeme RMS + Arduino et shield Power Circuits, l'écran pourra être sur le RMS ou sur le shield Power Circuits et l'Arduino Uno (dans ce cas il faut souder les fils sur le shield Power Circuits).
Toute cela arrive avec la grosse évolution de la version ESP32 grâce au travail de l'équipe H3ev3 et de Rakibou le trio sur la brèche.
Routeur v12 / routage cumulus 1.9kW triphasé avec 2 x SSR40A H
Source : Envoy Metered en V7
PV : 3Kw triphasé, 8 panneaux LONGI 375w, 8 x IRQ7+, en autoconsommation avec CACSI
RMS Station de charge VE-RMS
Messages : 13
Sujets : 1
Inscription : Jul 2025
Il y a 3 heures
(Modification du message : Il y a 2 heures par Pascal B62.)
(Hier, 12:15 AM)Rakibou a écrit : Bonjour,
Citation :lors du restart de l'ESP32, j'ai du déconnecter les liaisons RX/TX pour qu'il démarre correctement, y a t'il un ordre à respecter dans la mise sous tension ? (ce qui ne manquera pas de poser problème à l'exploitation).
Je n'ai jamais eu de problème au redémarrage avec rx-tx branchés (c'est assez curieux d'ailleurs).
Une seule piste à creuser, les broches utilisées pour la liaison série sont-elles celles qui sont configurées dans le code original ?
Citation :Je viens de recevoir le petit OLED 1306.
Si je le déclare dans les paramètres globaux du routeur, il affiche tout un tas d'infos, mais pas celles que je suppose être propres au mode "VE" genre "chargeur RMS". Je l'ai déclaré à la fois dans les paramètres "généraux" (en 18 et 19), et activé dans les paramètres "borne VE".
Aurais-je raté quelque chose ?
J'écris sous le contrôle de cmichel.
Pour cette version, cmichel avait écrit du code spécifique pour l'écran.
Dans la version que tu as installée, l'écran n'est pas pris en charge par configuration depuis les paramètres du RMS (page des paramètres généraux). Je pense donc qu'il ne faut pas le déclarer dans les paramètres généraux (cocher "pas de led/oled") mais seulement dans la page des paramètres "borne VE".
Cela fonctionne-t-il ?
La version à venir (dans quelques jours je pense) unifiera le paramétrage "standard" du rms pour l'écran avec la station VE.
Cela reste à confirmer par cmichel (qui lira sans doute ce fil) qui code cette partie.
Citation :Sinon tout fonctionne parfaitement, un coup d'oscilloscope sur le signal CP du shield de Pedro ma confirme que le rapport cyclique du PWM évolue bel et bien en fonction du courant de charge, c'est top !
Merci encore à tous les contributeurs.
Merci, ça fait plaisir de savoir que ça fonctionne.
Il y a encore des développements à venir. C'est en cours !
Merci pour ce retour.
Concernant le boot, voici ce que mon "copain" chatGPT m'a expliqué :
Sur de nombreuses cartes (dont certaines KS5016, DevKit V1, etc.), les broches GPIO16 (RX2) et GPIO17 (TX2) sont utilisées par : - le UART2, quand tu l’actives avec
Code : HardwareSerial(2, ...)
- et parfois reliées au module USB/UART interne ou à d’autres circuits (notamment si ton module intègre un convertisseur CH340 ou CP2102 mal isolé).
? Résultat : - Au reset ou au flash, si les lignes RX2/TX2 sont maintenues dans un état logique “forcé” (0 ou 1) par un périphérique externe (ex. ton convertisseur ou l’Arduino relié),
- Le bootloader ESP32 croit que tu veux le mettre en mode “UART Download” ou que les lignes ne sont pas stables,
- …et il reste bloqué, ne démarre pas ton programme.
J'ai donc modifié les GPIOs en 13/14 et tout roule !!
Pour le OLED, sur 18/19 : fonctionne, mais uniquement en périphérique "par défaut" du routeur (en le déclarant dans les paramètres généraux). Pas opérationnel sur la visu des paramètres VE. Je vais attendre le retour de cmichel (que je remercie pour son taf au passage !).
(Hier, 10:07 PM)cmichel a écrit : (Hier, 12:15 AM)Rakibou a écrit : Bonjour,
Citation :lors du restart de l'ESP32, j'ai du déconnecter les liaisons RX/TX pour qu'il démarre correctement, y a t'il un ordre à respecter dans la mise sous tension ? (ce qui ne manquera pas de poser problème à l'exploitation).
Je n'ai jamais eu de problème au redémarrage avec rx-tx branchés (c'est assez curieux d'ailleurs).
Une seule piste à creuser, les broches utilisées pour la liaison série sont-elles celles qui sont configurées dans le code original ?
Citation :Je viens de recevoir le petit OLED 1306.
Si je le déclare dans les paramètres globaux du routeur, il affiche tout un tas d'infos, mais pas celles que je suppose être propres au mode "VE" genre "chargeur RMS". Je l'ai déclaré à la fois dans les paramètres "généraux" (en 18 et 19), et activé dans les paramètres "borne VE".
Aurais-je raté quelque chose ?
J'écris sous le contrôle de cmichel.
Pour cette version, cmichel avait écrit du code spécifique pour l'écran.
Dans la version que tu as installée, l'écran n'est pas pris en charge par configuration depuis les paramètres du RMS (page des paramètres généraux). Je pense donc qu'il ne faut pas le déclarer dans les paramètres généraux (cocher "pas de led/oled") mais seulement dans la page des paramètres "borne VE".
Cela fonctionne-t-il ?
La version à venir (dans quelques jours je pense) unifiera le paramétrage "standard" du rms pour l'écran avec la station VE.
Cela reste à confirmer par cmichel (qui lira sans doute ce fil) qui code cette partie.
Citation :Sinon tout fonctionne parfaitement, un coup d'oscilloscope sur le signal CP du shield de Pedro ma confirme que le rapport cyclique du PWM évolue bel et bien en fonction du courant de charge, c'est top !
Merci encore à tous les contributeurs.
Merci, ça fait plaisir de savoir que ça fonctionne.
Il y a encore des développements à venir. C'est en cours ! Bonjour,
Pour l'écran, avec cette version actuelle il faut qu'il soit connecter sur l'arduino uno pin A4(SCK) et A5(SDA) et pas sur le RMS et donc ESP32.
Si tu le mets sur le RMS tu auras que les infos du RMS gérées par André.
Je dis bien pour le moment, puisque avec la version qui va arriver et qui est en test, tu pourras bien mettre ton écran sur le RMS, pin 18,19 et géré avec les données de la borne en le déclarant aussi dans les paramètres de la borne VE.
Dans le systeme RMS + Arduino et shield Power Circuits, l'écran pourra être sur le RMS ou sur le shield Power Circuits et l'Arduino Uno (dans ce cas il faut souder les fils sur le shield Power Circuits).
Toute cela arrive avec la grosse évolution de la version ESP32 grâce au travail de l'équipe H3ev3 et de Rakibou le trio sur la brèche.
Top merci !!!
Retraité (récent) féru de technologies. Installation en tri 15KVA, kit 4,2 kWc APS / Amerisolar, routeur F1ATB sur ECS, VE ZOE R110, 3 bornes (11kW, 3,7kW, 2,4kW selon besoin...).
|