Messages : 273
Sujets : 15
Inscription : Jun 2024
Á la vitesse standard de 9600 bauds que j’utilise, pour un JSY333 (tri), les mesures ne sont rafraîchies que toutes les 800ms environ. Je pense qu’en passant la vitesse de transmission à 19200, les mesures sont rafraîchies plus souvent (400ms?).
V16_03 serveur UxIx3 + ref Linky, client Triac CE tampon + client SSR CE tampon + client SSR sur CE tri (+ 3 clients SSR sur 3 radiateurs d'appoint). Variateurs de fréquence sur pompes tri pour Piscine et Spa. 8 panneaux (3 SE 2 S, 3 SO ) 425Wc sur 4 HM800 produisent 20kWh par jour au 16 Mars (Sud-Est)
Messages : 672
Sujets : 4
Inscription : Sep 2024
Il y a 9 heures
(Modification du message : Il y a 9 heures par Lolo69.)
La vitesse en baud n a rien à voir avec la vitesse de rafraîchissement
Le jsy fait toujours ses mesures à la même vitesse et il a plus que largement le temps de la transmettre à l esp même à 9600 bauds
Messages : 273
Sujets : 15
Inscription : Jun 2024
je n’ai pas écrit ce soft JSY, donc je ne sais pas ce qui a été fait, ni par qui, et encore moins sa logique. Bien sûr que l’un n’a rien à voir avec l’autre, mais dans la tête d’un softeux, il y a parfois des idées curieuses qui peuvent germer et des résultats surprenant.
Bien qu’à la retraite, j’en ai vu tellement dans ma carrière, que moi, je ne jurerais de rien.
Et je crois bien que @piamp avait remarqué ce que j’ai reporté au dessus. Et c’est pourquoi il est passé à 19200 bauds et … recompile.
V16_03 serveur UxIx3 + ref Linky, client Triac CE tampon + client SSR CE tampon + client SSR sur CE tri (+ 3 clients SSR sur 3 radiateurs d'appoint). Variateurs de fréquence sur pompes tri pour Piscine et Spa. 8 panneaux (3 SE 2 S, 3 SO ) 425Wc sur 4 HM800 produisent 20kWh par jour au 16 Mars (Sud-Est)
Messages : 672
Sujets : 4
Inscription : Sep 2024
Bah si c est avéré pourquoi pas….