(Hier, 09:11 AM)olivier86000 a écrit : (11-11-2025, 01:04 PM)olivier86000 a écrit : Bonjour à tous,
Je viens de passer de la v15.10 à v16.01
J'ai une question et une remarque.
Remarque:
- Lorsque je passe en mode demi sinus, puis sauvegarde, puis raffraichissement => mode demi sinus => OK
- Lorsque je passe en mode demi sinus, puis sauvegarde, puis reset, puis raffraichissement => mode decoupe sinus => NOK
==> du coup, je ne sais pas si c'est un problème d'affichage ou que réellement le mode est repassé en mode précédent.
Question:
avec les réglages PID, quelle est la manipulation, à réaliser ppour voir les effets ?
- Il faut juste changer les parametres ?
- Il faut fait une sauvegarde ?
- Il faut faire à chaque changement un reset ?
Je vous remercie
Olivier
Bonjour à tous, sur la v16.03, le problème est toujours présent. Avec vous pu regarder ainsi que pour mes questions ?
Je vous remercie pour votre aide.
pas besoin de reset esp pour passer de demi sinus a decoupe sinus juste sauvegarder , moi j ai pas ce probleme
pas besoin de reset esp pour parametre pid , changer parametre ,sauvegarder , pour voir les effet tu mets tous a 100 , ca va faire nimp lol et puis tu changes les parametres
le reglage d un pid c est un peu pour les "experts" , si tu connais pas reste sur reglage simple ou demande des conseils
Messages : 12
Sujets : 1
Inscription : Jul 2025
Hier, 11:54 AM
(Modification du message : Hier, 12:04 PM par olivier86000.)
(Hier, 11:51 AM)alexandeur a écrit : (Hier, 09:11 AM)olivier86000 a écrit : (11-11-2025, 01:04 PM)olivier86000 a écrit : Bonjour à tous,
Je viens de passer de la v15.10 à v16.01
J'ai une question et une remarque.
Remarque:
- Lorsque je passe en mode demi sinus, puis sauvegarde, puis raffraichissement => mode demi sinus => OK
- Lorsque je passe en mode demi sinus, puis sauvegarde, puis reset, puis raffraichissement => mode decoupe sinus => NOK
==> du coup, je ne sais pas si c'est un problème d'affichage ou que réellement le mode est repassé en mode précédent.
Question:
avec les réglages PID, quelle est la manipulation, à réaliser ppour voir les effets ?
- Il faut juste changer les parametres ?
- Il faut fait une sauvegarde ?
- Il faut faire à chaque changement un reset ?
Je vous remercie
Olivier
Bonjour à tous, sur la v16.03, le problème est toujours présent. Avec vous pu regarder ainsi que pour mes questions ?
Je vous remercie pour votre aide.
pas besoin de reset esp pour passer de demi sinus a decoupe sinus juste sauvegarder , moi j ai pas ce probleme
pas besoin de reset esp pour parametre pid , changer parametre ,sauvegarder , pour voir les effet tu mets tous a 100 , ca va faire nimp lol et puis tu changes les parametres
le reglage d un pid c est un peu pour les "experts" , si tu connais pas reste sur reglage simple ou demande des conseils
Meric Alexandeur,
Par contre pour maremarque suivant :
:
- Lorsque je passe en mode demi sinus, puis sauvegarde, puis raffraichissement => mode demi sinus => OK
- Lorsque je passe en mode demi sinus, puis sauvegarde, puis reset, puis raffraichissement => mode decoupe sinus => NOK
==> du coup, je ne sais pas si c'est un problème d'affichage ou que réellement le mode est repassé en mode précédent.
Le mode demi sinus est tjs activé ( sur l'interface graphique des actions ) de ton côté après un reset ESP ( et un refresh ) ?
Merci
Remarque:
Messages : 85
Sujets : 14
Inscription : Jun 2024
non si je passe en mode decoupe sinus , le mode decoupe sinus est activé et autre
tu n a pas besoin de faire de reset esp , pour changer de paramettre sinus , demi sinus ou autres
Messages : 675
Sujets : 4
Inscription : Sep 2024
Fait un export des paramètres et ensuite ouvre le fichier avec un éditeur pour voir si tout est ok
Tu peux demander à ChatGPT de le « parser » ça affichera en clair les paramètres
|