Plage de température
#1
Bonjour,
pour piloter le routeur j'utilise des sondes de température DS18B20 sur les CE. 
Je remonte les informations en mqtt vers home assistant et j'en profite également pour remonter la température de la cave où se trouve le CE et la température extérieure. 
Ce matin gelée blanche et la sonde extérieure m'annonce 9° au lieu de -1, y a t il une plage min max dans le routeur pour son utilisation classique ? 
Pour mettre la sonde en extérieur j'ai rallongé le câble de quelques mètres avec soudure et gaine thermo, est-ce que ça peut jouer sur le choix de la résistance ? Les autres relevés semblent cohérents, au dessus de 8-9°
RMS v.16 : UxI2  (SSR CE Sanitaire, SSR CE Préchauffage, SSR Marche Forcée), Nomade bain d'huile, Sondes T°, Linky (suivi)
PV 2600 Wc (4x425w + 2x500w), OpenDTU (HM,HMS), HA sur rpi5
Un grand merci à André et à la communauté
Répondre

#2
Le câblage et la résistance n ont aucun impact sur la (im) précision de la mesure. On est en comm numérique donc ça fonctionne ou ça fonctionne pas mais pas entre les 2
La conversion analogique vers numérique est fait directement dans la sonde.

Le problème de ces sondes c est qu on les achète pas cher chez les chinois donc en terme de qualité c est un peu la loterie.
Pour vérifier essaie de la changer ou de la croiser avec une autre.
Le routeur d André ne permet « que » de faire un décalage de zéro donc tu peux trop tricher en faisant un « pseudo » étalonnage donc si ça vient de la sonde , soit tu la changes, soit tu adaptes le code d André pour ajouter une pente en plus d un offset avec une fonction genre TLue= Tsonde * y + offset.
Répondre

#3
Je vais commencer par tester une autre sonde, j'en ai commandé il y a quelques jours, à voir à la réception
Merci
RMS v.16 : UxI2  (SSR CE Sanitaire, SSR CE Préchauffage, SSR Marche Forcée), Nomade bain d'huile, Sondes T°, Linky (suivi)
PV 2600 Wc (4x425w + 2x500w), OpenDTU (HM,HMS), HA sur rpi5
Un grand merci à André et à la communauté
Répondre

#4
Attention à bien positionner la sonde, proche d'un mur, d'une source de chaleur ou confinée peut grandement influencer sa mesure.
Pour avoir effectué des tests avec 4 sondes DS18B20 chinoises, une différence de mesure existait mais limitée à 0,05°C maxi de mémoire, mais en tous les cas c'était 1bit sur une mesure à 12bits). Maintenant ca n'exclus pas un défaut sur un article.
Electronicien et spécialiste en impression 3D FDM
https://www.premium-forum.fr/index.php
Répondre

#5
(Il y a 1 heure)Jacques13 a écrit : Attention à bien positionner la sonde, proche d'un mur, d'une source de chaleur ou confinée peut grandement influencer sa mesure.
Pour avoir effectué des tests avec 4 sondes DS18B20 chinoises, une différence de mesure existait mais limitée à 0,05°C maxi de mémoire, mais en tous les cas c'était 1bit sur une mesure à 12bits). Maintenant ca n'exclus pas un défaut sur un article.

En attendant de recevoir les nouvelles sondes je peux essayer de la déplacer dans un endroit plus ouvert et plus écarté du mur
Merci
RMS v.16 : UxI2  (SSR CE Sanitaire, SSR CE Préchauffage, SSR Marche Forcée), Nomade bain d'huile, Sondes T°, Linky (suivi)
PV 2600 Wc (4x425w + 2x500w), OpenDTU (HM,HMS), HA sur rpi5
Un grand merci à André et à la communauté
Répondre